Modification de la tension d'alimentation d'un moteur
Posté : lun. 12 sept. 2011 10:20
par Invité
bonjour, j'ai récupéré un vieux moteur électrique, sans condensateur, "pompes guinard" moteur asynchrone triphasé, 50~, 2cv, 2850 tours/min, 115 volts en triangle, 200 volts en y.( c'est tous se que j'ai sur la plaque)
puis je m'en servir sur tension 220 volt et ai je besoin d'un condensateur et combien de microfarad, faute absence ampérage.
en vous remercient par avance
Re: moteur electrique
Posté : mar. 13 sept. 2011 02:00
par Marco
Salut.
Quel est votre réseau d'alimentation????
130V/230V ou 230V/400V ????
Re: moteur electrique
Posté : mar. 13 sept. 2011 09:48
par Invité
bonjour
l'alimentation domestique courante 230 volt
Re: moteur electrique
Posté : mar. 13 sept. 2011 16:19
par Candela
Bonjour,
Alimenté en 230v, vous aurez une surtension de 15%, ce qui fait beaucoup. Votre stator va chauffer, et griller en cas d'usage prolongé.
L'idéal serait d'utiliser un variateur de fréquence*, mais évidemment ce ne serait pas le même prix qu'un condensateur
Cordialement
* entrée mono 230V, sortie tri 230V et limitation de la tension à 200V.
Re: moteur electrique
Posté : ven. 16 sept. 2011 14:25
par Labobine
Bonjour,
Ce n'est pas que je veuille contredire Candela, mais par connaissance de ce "bon vieux matériel" moi je pense que les 230v seront acceptés.
Quand au condensateur il faut au moins entre 80 et 90µf, en n'oubliant pas de connecter les barrettes de la plaque à bornes en étoile (les 3 bornes d'un côté) puisque qu'il est en 115/200.
Quand au résultat avec un condensateur je suis très, très !!!, pessimiste sur le bon couple de démarrage (voire pas du tout de couple à cette puissance), évidemment comme le dit Candela le meilleur système serait le convertisseur/variateur, mais le jeu en vaut-il la chandelle car vu l'âge de votre pompe vous risquez de faire des frais pour rien, et je vous conseille aussi pour le condensateur de faire l'eesais à pas cher (récup). Vous pouvez mettre plusieurs condensateurs en parrallèle pour arriver à laa capacité désirée.
Re: moteur electrique
Posté : sam. 17 sept. 2011 07:47
par Invité
bonjour
merci pour votre reponse franche, ce moteur va passer a la trape, je ne vais pas risquer un accident pour rien.
merci encore et a bientot sur le forum