salut
je me demande, que regarde le consuel lors de sa visite?
il faut prendre rdv combien de temps a l'avance??
merci
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 08:55
par RFco
bonjour
le consuel regarde un peu tout
il regarde le tableau, mesure la valeur de la terre, les continuités de terre, le respect des volumes salle de bains, etc...
envoyer demande 15 jours mini avant la date de controle espérée si date demandée expressement
@+
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 13:30
par Invité
oki merci,
au niveau des goulottes plinthes, ya t'il une norme sur le remplissage a 1/3 comme pour les gaines?
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 13:56
par RFco
pas vraiment de règle la dessus
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 14:24
par Invité
Oki mais du coup le consuel ne les ouvre pas??
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 15:58
par RFco
ca ne m'a jamais été demandé
Re: contrôle consuel
Posté : dim. 11 sept. 2011 23:40
par Invité
meme pour une renovation complete avec goulotte plinthe??
Re: contrôle consuel
Posté : lun. 12 sept. 2011 07:18
par RFco
oui,
bien faire attention à utiliser tous les accessoires de pose (angles, joints de couvercle,...)
@+