ballon d'eau chaude
ballon d'eau chaude
bonjour a tous , ma question est la suivante ,dans une armoir tertiaire 3 ballon d"eau chaude tri avec disjoncteur tri +le 30mnA en tete, j"ai le 30mnA qui declenche j'en deduis que j'ai certainement un probleme sur une des resistance d'un des ballon ,comment puis je verifier la valeur de mes resistences au voltmetre ,et pourriez vous m'indiquer la formule pour un ballon tri pour savoir la valeur d'une resistance , mon probleme peut il venir eventuellement du thermostat ,j'espere avoir eté assez claire dans mes question en tout cas merci par avance.
-
Invité
Re: ballon d'eau chaude
Hello ...
Tu n'as qu'un voltmètre ou un multimètre te permettant de faire des mesures de résistance et continuité ?
Si tu as un défaut assez important, tu peux le repérer en mesurant la résistance en chacune de tes résistances du ballon et la masse (mais il faut bien tout débrancher au préalable, séparer tes circuits).
Par contre, si le défaut est léger, ca ne sera pas évident avec un simple voltmétre (il te faudrait un mégohmètre permettant de mesurer l'isolement des tes circuits) ..
une solution de terrain serait de mettre sous tension les résistances une par une et de voir celle qui pose soucis !!!
@+
Tu n'as qu'un voltmètre ou un multimètre te permettant de faire des mesures de résistance et continuité ?
Si tu as un défaut assez important, tu peux le repérer en mesurant la résistance en chacune de tes résistances du ballon et la masse (mais il faut bien tout débrancher au préalable, séparer tes circuits).
Par contre, si le défaut est léger, ca ne sera pas évident avec un simple voltmétre (il te faudrait un mégohmètre permettant de mesurer l'isolement des tes circuits) ..
une solution de terrain serait de mettre sous tension les résistances une par une et de voir celle qui pose soucis !!!
@+
Re: ballon d'eau chaude
salut,
@+
il n'y a que le ballon sous le 30mA ou plusieurs circuits?eno a écrit :j"ai le 30mnA qui declenche
@+
Re: ballon d'eau chaude
bonsoir didier , merci pour ta reponse , c'est un mulitimetre que j'ai, ensuite mon 30mnA est en tete du circuit ballon d'eau chaude uniqument
Re: ballon d'eau chaude
pour controler les resistances de mon ballona l'hometre entre phase et neutre ou phase et terre ,biensure hors tension, et comment savoir combien dois faire ma resistance du balon sachant que c'est un tri (valeur a l'hometre )as tu une formule a me faire suivre merci
-
Invité
Re: ballon d'eau chaude
Hello...
Lorsque tout est débranché, entre phase et terre, tu ne dois pas avoir de contact ... donc, une résistance infinie à ton ohmmètre (généralement, sur un ohmmètre "numérique" la valeur du calibre maxi clignote si tu as une valeur de résistance très importante).
Ensuite pour trouver la valeur de ta résistance, tu prends la formule u = r x i inscrit dans la bible de l'électricien pratiquant
...
Tu dois avoir l'intensité absorbée précisée sur la plaque du ballon (exemple 1A en pleine puissance).
Tu as un neutre ..., donc les résistances de ballons sont branchés en étoile ... donc cette intensité est celle circulant dans chaque branche de l'étoile.
Chaque branche de résistance consomme donc 1A et est alimenté entre phase et neutre ... soit 230V (environ) ... soit une résistance .... R = u x i
Tu peux utiliser (pour une fois) la formule directement !!!
Chaque résistance (ou groupe de résistance) par pôle est d'environ 230v x 1A = 230 ohm
Attention, même avec un défaut, tu vas probablement mesurer des résistances équivalentes sur chaque phase !!!! mais si tu trouves une résistance (même élevée) entre phase et terre ... c'est gagné ... sinon ... voir les autres conseils portés plus haut
@+
Lorsque tout est débranché, entre phase et terre, tu ne dois pas avoir de contact ... donc, une résistance infinie à ton ohmmètre (généralement, sur un ohmmètre "numérique" la valeur du calibre maxi clignote si tu as une valeur de résistance très importante).
Ensuite pour trouver la valeur de ta résistance, tu prends la formule u = r x i inscrit dans la bible de l'électricien pratiquant
Tu dois avoir l'intensité absorbée précisée sur la plaque du ballon (exemple 1A en pleine puissance).
Tu as un neutre ..., donc les résistances de ballons sont branchés en étoile ... donc cette intensité est celle circulant dans chaque branche de l'étoile.
Chaque branche de résistance consomme donc 1A et est alimenté entre phase et neutre ... soit 230V (environ) ... soit une résistance .... R = u x i
Tu peux utiliser (pour une fois) la formule directement !!!
Attention, même avec un défaut, tu vas probablement mesurer des résistances équivalentes sur chaque phase !!!! mais si tu trouves une résistance (même élevée) entre phase et terre ... c'est gagné ... sinon ... voir les autres conseils portés plus haut
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités

