Page 1 sur 1

protection congélateur

Posté : jeu. 1 sept. 2011 11:51
par degégé
Bonjour,
Que mettre comme protection électrique pour un congélateur.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.

Re: protection congélateur

Posté : jeu. 1 sept. 2011 17:12
par Candela
Bonjour,
Le but est d'éviter au maximum les coupures intempestives à cause de défauts affectant le reste de l'installation.
Le Guide Promotelec propose 3 solutions:
1) DB différentiel sélectif + DD HS à immunité renforcée dédié au congélateur
2) DB non différentiel + liaison classe II + DD HS dédié idem
3) DB non différentiel + liaison classe II + Transfo de séparation classe II
Ceci est conforme aux commentaires de la C15-100 (771.314.2.2), qui conseille en outre la pose d'une alarme si le congélateur n'est pas situé dans la zone de vie.
Cordialement

Re: protection congélateur

Posté : jeu. 1 sept. 2011 19:36
par Carminas
Bonsoir

Néanmoins les proposition retranscrites par candela sont des recommandations de la norme et pas des obligations.

Sur le fond rien ne vous empêche de le mettre sur une prise d'un circuit prises classique.

Tout dépend donc ce que vous êtes près à investir pour sauver le contenu de votre congel en cas de pépin.

@+