Rénovation compteur électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Rénovation compteur électrique

Message par Invité »

Bonjour,

Tout d'abord merci pour cet extraordinaire site riche en information et où tout le monde peut trouver des réponses à ses questions. Félicitation

Je me rapproche de vous car je souhaite rénover mon compteur électrique pour quitter le système à plomb. Je souhaite le faire moi-même, j'ai beaucoup potasser les règles de bases et règlementation et j'ai fait un schéma de ce que je voudrait installer à partir de l'installation existante. Pourriez-vous me confirmer qu'il n'y a pas d'erreur majeur dans mon projet SVP? Je compte de toute façon faire vérifier et certifier mon installation par un organisme pour être assuré en cas de pépin...

=> Je souhaite mettre deux rangées protégées chacune par un Disjoncteur Différentiel (DD) (et non ID) pour plus de sécurité

1 parafoudre en tête de compteur juste après le général et avant le 1er DD => Quel type de parafoudre prendre et quelles sont les précautions d'installation SVP??
Rangée 1 => DD (type A 40A)
ID 32A (plaque induction)
ID 20A (frigo + 3 prises + hôte + 1 store électrique)
ID 20A (lave-linge + 2 lumières + 5 prises)
ID 20A (lave-vaisselle + 4 prises + sonnette maison)
ID 16A (Salle de bain avec 2 lumières + 2 prises)
ID 16A (VMC double flux)
Contacteur J/N du cumulus (avec protection intégrée 20A et 2A)

Rangée 2
=> DD (type AC 40A)
ID 20A (4 chauffages de 1000W = 4000W)
ID 20A (2 chauffage 1000W + 1 chauffage porte-serviette 750W = 2750W)
ID 16A (chambres 8 prises)
ID 16A (8 prises (dont TV et box) + 1 store électrique)
ID 16A (1 prise avec multiprise pour ordinateur)
ID 16A (4 lumières)
ID 16A (4 prises)

Qu'en pensez-vous? J'ai repris les arrivées telles qu'elles sont faites actuellement et s'il faut en diviser certaines je suis pas sûr que j'arriverai à les distinguer...

Merci d'avance :-D :-D :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation compteur électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Tout d'abord un peu de vocabulaire.

Ce que vous rénovez c'est un tableau électrique et pas un compteur électrique (ce dernier c'est le compteur d'ERDF et vous n'avez pas le droit d'y toucher)

Ensuite, cela ne se fait pas en locaux d'habitation de mettre des Disjoncteur Différentiel en début de rangée. C'est très cher et cela n'apporte pas grand chose. Ceci dit rien ne l'interdit.
Ensuite pour chaque circuit on mets un disjoncteur et pas un ID (interrupteur différentiel)

Les circuits ne respectent pas les séparations prises/éclairage/circuits spécialisés, mais je suppose que vous faites avec l'existant.

Vous ne précisez pas la section de ces circuits. Difficile donc de se prononcer sur les calibre des disjoncteurs. Il doit être adapté à la plus petite section rencontrée sur le circuit.
De toute façon en rénovation d'une vieille installation, je vous conseille de mettre des disjoncteur du même calibre que les fusibles existants et de ne pas vous mettre au maxi de ce qu'autorise la norme actuelle.

En théorie votre 1ère rangée est trop chargée. Avec un ID ce ne serait pas posssible. Avec un DD c'est possible, mais vous pouvez disjoncter de temps en temps.

Pour la VMC un disj 2A doit suffire (sauf modèle spécial).
Pas grand chose à dire de plus dans le cadre d'une mise en sécurité

@+
Carminas
Invité

Re: Rénovation compteur électrique

Message par Invité »

salut

lors d'une rénovation du compteur uniquement faut-il le mettre sur une rehausse??
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Rénovation compteur électrique

Message par fab »

salut

Je me rapproche de vous car je souhaite rénover mon compteur électrique pour quitter le système à plomb
lors d'une rénovation du compteur uniquement faut-il le mettre sur une rehausse??
Ce que vous rénovez c'est un tableau électrique et pas un compteur électrique (ce dernier c'est le compteur d'ERDF et vous n'avez pas le droit d'y toucher)

juste pour vous demander de faire attention au vocabulaire .... si vous parlez de compteur cela ne concerne pas forcement les mêmes compétence que si vous parlez de tableau de répartition ... et du coup cela devient compliqué a suivre pour les contributeurs . ;-)

merci.

concernant votre problème, je ne peut vous répondre, mon truc étant, justement, les compteurs ( ceux d'ERDF )

cordialement
fab
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités