Bonjour, j'ai l'intention d'acheter un hangar pour le transformer en loft.
- Un compteur électrique est déjà dans ce lieu et l'abonnement à edf n'a pas été résilier. Vu que je vais changer l'utilisation de ce batiment, industrie à résidentiel, le consuel doit-il passer ?
Re: changement de plateau
Posté : mer. 24 août 2011 19:14
par GAS
Bonjour,
S'agissant d'un changement de destination il serait effectivement nécessaire de faire valider la future installation par le CONSUEL.
Je pense du reste que votre distributeur ne manquera pas de vous le rappeler dès que vous le saisirez pour une quelconque modification du contrat existant.

Re: changement de plateau
Posté : mer. 24 août 2011 19:24
par Invité
Merci gas, une autre question, peuvent-ils m'imposer un coffret électrique au bord du terrain ? Ce qui m'obligerai de faire une tranchée de 30 mètres.
Re: changement de plateau
Posté : mer. 24 août 2011 19:29
par fab
non
si tu demande une modif technique du branchement ( déplacement, renforcement ) , peut être mais si ce n'ai que de la modif tarifaire ( puissance dans une certaine mesure, tranches horaires ) on ne peut imposer la mise aux norme.
Re: changement de plateau
Posté : mer. 24 août 2011 19:36
par GAS
Re
Le distributeur étant seul responsable des installations de raccordement au réseau, il peut donc imposer à ce titre certaines dispositions pour l'implantation des nouveaux comptages.
En général je pense qu'il doit être possible de prendre des décisions en pleine concertation.