Modification en chambre

Posté : mar. 16 août 2011 16:37
par Invité
Bonjour,
suite a l'extension d'un pavillon ,on ce retrouve avec le compteur EDF dans une chambre il me semble que cela est interdit puisque en amont du compteur nous sommes en 14100.
Pourrait t'on me confirmer ma position selon la norme.
Cordialement.

Re: Modification en chambre

Posté : mar. 16 août 2011 17:48
par RFco
bonjour

ce n'est certes pas l'endroit idéal, mais pas interdit



@+

Re: Modification en chambre

Posté : mar. 16 août 2011 19:15
par fab
salut

la c14-100 va jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement .... et inclus effectivement tout l'amont jusqu'au réseau.

ça m’étonnerai qu'on vous oblige a le déplacer même si la c14-100 déconseille la chambre.

le problème viens surtout du fait que certains compteur peuvent être bruyant.

Re: Modification en chambre

Posté : mer. 17 août 2011 10:11
par Invité
Bonjour,

Effectivement, apres recherche je n'ai rien trouver sur la 15100 interdisant l'instalation dans une chambre ,par contre sur la 14-100 /9.2.1 ,il est dit "il convient de ne pas placer les appareils de côntrole,de commande,de protection dans une chambre a coucher...".
Est que le "il convient" veut dire interdit j'ai un doute.

Re: Modification en chambre

Posté : mer. 17 août 2011 13:58
par RFco
il convient veut dire à mon sens que ce n'est pas conseillé

si c'est interdit c'est explicitement énoncé...

Re: Modification en chambre

Posté : mer. 17 août 2011 19:00
par fab
+1 avec RFco

par "il convient de ne pas" je comprend "il est déconseillé de"

Re: Modification en chambre

Posté : jeu. 18 août 2011 09:22
par Invité
Dans le principe je suis daccord ,mais la suite du paragraphe il parle de la chambre a coucher,mais aussi de salle d'eau et de lieu d'aisance et donc si nous nous somme sur la base du conseil on peut donc retrouver un compteur dans une salle de bain voir un wc.
Plutot bizarre non?

Re: Modification en chambre

Posté : jeu. 18 août 2011 17:04
par RFco
dans la 15-100, quand c'est interdit, il est écrit "interdit"


@+

Re: Modification en chambre

Posté : jeu. 18 août 2011 22:06
par fab
salut

la norme dit:

" les appareil (...) ne doivent pas être place dans les placard ou penderie (...) "

"il convient de ne pas placer les appareil (...) dans une chambre a coucher (...) ou la venue inopinée d'un agent du service distribution est susceptible de causer une gène a l'utilisateur . "

a mon sens il y a une différence entre " ne doivent pas " et " il convient de ne pas " d'autant que, selon la norme, le placard pose un problème de ventilation et donc d'incendie potentiel tandis que la chambre pose juste une "gène a l'utilisateur".

ailleurs dans la norme il est précisé que " il n'est pas admis de placer ces appareils dans un local (...) humide " . par "local humide " je comprend notamment salle d'eau ....

voila pourquoi je pense que la chambre n'est pas interdite ... juste déconseillée. ceci dit ce serai chez moi je le déplacerai. probablement parce que j'en ai déplacé des centaines ..... et suis intervenu dans des centaine de chambre .... ;-)

Re: Modification en chambre

Posté : jeu. 18 août 2011 23:16
par RFco
Ben oui,


Fab a tout compris du langage du "normateur" (néologisme???)


@+