Rénovation: choix interrupteurs différentiels ?
Posté : mar. 9 août 2011 01:31
Bonjour,
Dans un pavillon "1930", je suis confronté à une installation électrique partiellement très ancienne (1950) que
je souhaite sécuriser (il n'y a pas de mise à la terre!) et rénover (il subsiste des fils "tissus tressé"!).
Un ID HPI est-il indispensable pour les prises du coin informatique ?
Je pensais mettre juste un ID 30mA Type AC 40A pour tout l'étage (chambres+bureau).
De plus, j'ai testé le disjoncteur de branchement (DB) actuel (650 mA!) datant du début des années 70, seule
protection différentielle de toute l'installation.
Juste le temps du test, j'ai relié le neutre d'une prise électrique à une canalisation d'eau pour provoquer une
fuite de courant vers la terre et observer le comportement du disjoncteur.
Au voltmètre, j'ai 230V entre les 2 bornes de la prise. La canalisation semble donc à la terre malgré un récent
tuyau en PVC présent avant le compteur d'eau !
J'ai testé ensuite avec une lampe de bureau munie d'une ampoule à incandescence de différente puissance:
1- Ampoule à incandescence 40W : clac !
=> l'ampoule s'allume très brièvement (<0.2 s.) et le DB saute.
L'intensité du courant traversant l'ampoule est:
I = P / U = 40 / 230 = 174 mA >> 650 mA
2- Ampoule à incandescence 25W : la lampe reste allumée
I = P / U = 25 / 230 = 109 mA
Hypothèse : le DB disjoncte pour une intensité bien inférieur à celle pour laquelle il doit sauter car il y a
déjà d'autres fuites de courant vers la terre.
Pourtant aucun appareil n'est mis à la terre ! C'est fou non ?
*** Estimation des "fuites" de courant ***
x : courant de fuite
x + 109 mA < 650 mA
x + 174 mA > 650 mA
476 mA < x < 541 mA
Les fuites de courant ont l'air considérable sur cette installation !
C'est mal barré pour installer un ID 30 mA, ça vaut sauter direct , non ????
Qu'en pensez-vous ?
Etes-vous d'accord avec mon analyse de la situation ?
Merci par avance d'éclairer ma lanterne. :o)
Salutations,
Zebulon
Dans un pavillon "1930", je suis confronté à une installation électrique partiellement très ancienne (1950) que
je souhaite sécuriser (il n'y a pas de mise à la terre!) et rénover (il subsiste des fils "tissus tressé"!).
Un ID HPI est-il indispensable pour les prises du coin informatique ?
Je pensais mettre juste un ID 30mA Type AC 40A pour tout l'étage (chambres+bureau).
De plus, j'ai testé le disjoncteur de branchement (DB) actuel (650 mA!) datant du début des années 70, seule
protection différentielle de toute l'installation.
Juste le temps du test, j'ai relié le neutre d'une prise électrique à une canalisation d'eau pour provoquer une
fuite de courant vers la terre et observer le comportement du disjoncteur.
Au voltmètre, j'ai 230V entre les 2 bornes de la prise. La canalisation semble donc à la terre malgré un récent
tuyau en PVC présent avant le compteur d'eau !
J'ai testé ensuite avec une lampe de bureau munie d'une ampoule à incandescence de différente puissance:
1- Ampoule à incandescence 40W : clac !
=> l'ampoule s'allume très brièvement (<0.2 s.) et le DB saute.
L'intensité du courant traversant l'ampoule est:
I = P / U = 40 / 230 = 174 mA >> 650 mA
2- Ampoule à incandescence 25W : la lampe reste allumée
I = P / U = 25 / 230 = 109 mA
Hypothèse : le DB disjoncte pour une intensité bien inférieur à celle pour laquelle il doit sauter car il y a
déjà d'autres fuites de courant vers la terre.
Pourtant aucun appareil n'est mis à la terre ! C'est fou non ?
*** Estimation des "fuites" de courant ***
x : courant de fuite
x + 109 mA < 650 mA
x + 174 mA > 650 mA
476 mA < x < 541 mA
Les fuites de courant ont l'air considérable sur cette installation !
C'est mal barré pour installer un ID 30 mA, ça vaut sauter direct , non ????
Qu'en pensez-vous ?
Etes-vous d'accord avec mon analyse de la situation ?
Merci par avance d'éclairer ma lanterne. :o)
Salutations,
Zebulon