Page 1 sur 1

Tableau ancien reparage

Posté : sam. 6 août 2011 01:25
par Invité
salut,

J'ai vu recement un tableau bien équipé niveau fusible (un grand nombre), mais ceux ci ne coupent que la phase donc tous les neutres sont câblés ensemble.

Dans ce cas si je souhaite refaire le tableau pour couper a chaque fois neutre et phase, comment réparer quel phase va avec quel neutre??

Est il possible de faire ça avec un appareil qui test les boucles??

Merci

Re: Tableau ancien reparage

Posté : sam. 6 août 2011 07:47
par Carminas
Bonjour

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.

@+