Posté : ven. 5 août 2011 11:29
par Invité
bonjour a tous,
je dois faire l'installation de ma maison et je veux la faire avec du cables RO2V sauf les va et vient qui seront fais avec du fillaire sous gaine ict pour pouvoir respecter les codes couleurs au niveau est-ce accepte? la barrette de coupure de terre peu-t-on la fixer dans la gaine technique
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 12:45
par RFco
bonjour
oui
oui
Pourquoi ne pas tout faire en fil
pourquoi ne pas faire les va et vient en cable (prendre mini un 3x, un 4G ou mieux un 5G)
@+
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 12:56
par Invité
pourquoi tous en cables bien pas besoin de gaine ict .pour le 3 G je ne peux pas utiliser le vert/jaune comme conducteur donc les navette je les ferais avec du fil ho7 avec les couleurs correspondante et pour la barrette de coupure a quel endroit doit-on la mettre accepter par le consuel
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 13:24
par RFco
j'ai répondu oui aux deux questions
en utilisant du 3x, il n'y a pas de terre
dans du 4G il y a la terre et les 3 conducteurs
mais cependant, , comme dit, mieux avec du 5G
attention cependant, il faut dans certains cas gainer le câble
@+
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 14:20
par Invité
merci pour l'instalation avec c'est bien conpris
quant a les mettre sous graine pas necessaire puisqu'il vont se trouver derrire le placo ?
et pour la barrette de coupure de terre
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 14:54
par RFco
connaissez vous réellement toutes les normes de mise en oeuvre des alimentations????
la norme parle de vide de construction, de possibilité ultérieure de remplacement des alimentations ce qui n'est pas obligatoirement le cas même en cas de cloisons placo
pour la barrette de coupure j'ai répondu déjà deux fois que oui, elle peut se trouver dans la GTL
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 14:58
par Invité
merci pour ses reponses
Re: consuel
Posté : ven. 5 août 2011 15:43
par Candela
Bonjour,
Pour les règles concernant les vides de construction, voir
ICI (1er et 12è items).
Cordialement