Principe d'un télérupteur

Posté : ven. 5 août 2011 11:28
par ptite truffe
Bonjour.

Je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un télérupteur.
Lorsque la bobine est activée par le BP, elle enclenche le contact.
Comment est il possible que l'appui sur le même BP (ou un autre BP NO) désenclenche la bobine ?
Ou est le contact NC qui permet de couper l'automaintien ?

Merci

Re: Principe d'un télérupteur

Posté : ven. 5 août 2011 12:01
par Invité
Bonjour,

chaque impulsion sur le poussoir, colle et décolle la bobine du télérupteur. ouvrant, et refermant le ou les contacts du télérupteur, d'ou l'obligation d'utiliser un poussoir, et non un inter simple allumage.

cordialement.

Re: Principe d'un télérupteur

Posté : ven. 5 août 2011 12:39
par pericles
Bonjour à tous,

Voir ci-après
Principe de fonctionnement du télérupteur (fichier format pps)
http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/200 ... upteur.pps

cordialement

Re: Principe d'un télérupteur

Posté : ven. 5 août 2011 13:58
par ptite truffe
Merci c'est exactement ce que je cherchais !

Re: Principe d'un télérupteur

Posté : ven. 5 août 2011 17:36
par VE Pp
Bonjour,

Une animation est en ligne sur le site depuis fort longtemps.

http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11364

http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7288

Il faut faire l'effort de chercher un peu. ;-)