Inverseur de source mono

Posté : sam. 23 juil. 2011 14:44
par Invité
Bonjours ,

J'ai trouvé sur le site un schéma pour faire un inverseur de source monophasé mais je ne comprend pas à quoi sert le KA4 .

Pouvez vous m'aider?

voici le schéma: http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=5393

Merci d'avance




:()(

Re: Inverseur de source mono

Posté : dim. 24 juil. 2011 08:40
par VE Pp
Bonjour,

Le KA3 permet de maintenir le groupe en service lors du retour du secteur afin qu'il refroidisse, et dans l'éventualité d'une nouvelle coupure un redémarrage sera évité. La temporisation est à régler à une ou deux minutes.

Re: Inverseur de source mono

Posté : dim. 24 juil. 2011 14:50
par Invité
D’accord mais toute la partie avec les bornes 7 -8 -9 sert à quoi et on raccorde quoi ? Car dans mon cas j'ai un onduleur grand magasin 600w ou je rentre d'un coté en 12 V dc et ressort en 230 V ac. Ça me servirai ou pas ?


Merci a++


:()(

Re: Inverseur de source mono

Posté : dim. 24 juil. 2011 16:56
par VE Pp
Si vous entrez en 12 V dc et ressortissez en 230V ac, il s'agit d'un convertisseur, pas d'un onduleur.

Re: Inverseur de source mono

Posté : lun. 25 juil. 2011 17:57
par Invité
A ok j'ai jamais bien compris la différence.

Mais alors avec un convertisseur je peux appliquer le même principe ?


Merci et bonne journée