Page 1 sur 2

Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 20 juil. 2011 19:15
par Invité
Bonjour à tous,

Je souhaite rénover une installation électrique dans un appartement de 85 m². (compteur EDF 30A : suffisant ?)
Il a deux tableaux existants : un pour les lignes spécialisées 20A et 32 A +un circuit prises et un cicuit éclairage (pièces humides) ; le second est pour les circuits prises et éclairages des pièces sèches.

Il n'y a que des fusibles sur les deux tableaux.

J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 four seul, 1 lave-vaiselle (spécialisé 20A chacun) , une plaque induction (spécialisé 32A) , un circuit prise (16A) et un cicuit éclairage (10A) à installer sur le premier tableau.
Vaut-il mieux que j'installe 2 lignes sur le tableau avec 1 différentiel 40A AC sur chaque ou alors tout sur 1 ligne avec un 63A AC ?

Autre question : Est -il possible de mettre deux différentiels sur 1 seule ligne d'un tableau car je n'ai pas beaucoup de place pour mettre un grand tableau.

Merci d'avance pour vos réponses.

Nicolas L.

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : lun. 25 juil. 2011 08:52
par Invité
Bonjour,

Si vous mettez tout sur une ligne, en cas de dysfonctionnement tout disjoncte et vous n'avez plus d'électricité dans l'appart.
L'idéal est de dispatcher et de ne pas trop surcharger les inter différentiel.

MAt

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mar. 26 juil. 2011 12:26
par Invité
Je confirme ce que dit Matrix.

Mais parfois, dans les vieilles installations un même neutre sert pour plusieurs phases. Donc lors de la réfection du tableau, quand on choisit de mettre plusieurs différentiels, il arrive que les différentiels sautent sans raison apparente...

Conclusion: mettre un 63A 30mA pour l'installation ancienne et mettre un 63A (ou 40A si pas trop chargé) 30mA pour les lignes nouvellement créées.

Mon explication est-elle claire? :-)

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 17:03
par Invité
Merci de vos réponses.
Après avoir naviguer sur le forum et les tuto du sites je pense avoir plus ou moins trouvé la disposition appropriée pour mon cas.

Sur deux tableaux différents (les deux tableaux existent déjà) je pense faire
Tableau 1:
une première ligne avec :
1 différentiel 40A - 30mA type AC
1 disjoncteur 32A (spécialisé induction)
1 disjoncteur 20A (spécialisé four)
1 disjoncteur 20A (spécialisé lave vaisselle)
1 disjoncteur 20A (hotte + 1 prise)

Une deuxième ligne avec :
1 différentiel 40A - 30mA type AC
1 disjoncteur 20A (spécialisé Lave linge)
1 disjoncteur 20A (spécialisé sèche linge)
1 disjoncteur 20A (3 prises)

Tableau 2:
Une ligne avec:
1 différentiel 40A - 30mA type A
1 disjoncteur 20A (5 prises)
1 disjoncteur 20A (6 prises)
1 disjoncteur 20A (6 prises)
1 disjoncteur 16A (4 éclairages)
1 disjoncteur 16A (4 éclairages)

Dites moi s'il y a de grosses aberrations.

D'avance merci,

Nicolas L.

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 17:44
par Invité
salut

sous le diff type A il faut mettre la plaque de cuisse et la machine a laver qui peuvent renvoyé du courant continue


si tu as 3 circuit spé (ton 1er cas) il faut monter le diff de 40A en 63A! donc autant essayer de repartir les circuits spé pour en avoir que 2 maxi a chaque fois!

autre chose, il est préférable de ne pas mettre tous les éclairages sous le même diff, ça évite d’être dans le noir complet si le diff saute!

pour moi le mieux est de repartir sous chaque diff, circuit spé, lum et pc.

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 17:55
par Invité
Merci pol5700 pour ta réponse,

Je vais mettre le lave linge sur le diff type A.
Combien de circuit spécialisé je peux mettre sur un diff 63A ?

En gros actuellement j'ai un tableau pièces humides (circuit spé, PC cuisine et salle de bain) et un autre tableau pour les pièces sèches qui gère les PC et les lumières de trois chambres et du salon-séjour. Le premier tableau est à l'entrée et le second est dans un placard du salon. Il est difficile de les mettre tous les deux au même endroit. c'est pour ça que les lumières sont toutes sous le même diff.

Une autre question : je vais refaire l'installation moi-même, faut-il que je la fasse vérifier par un pro ou par un consuel pour les assurances ?

Merci pour vos réponses.

Nicolas L.

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 19:00
par Invité
salut

en fait la norme dit pour 2 circuit spé le 40A c'est ok, si plus de 2 circuit spé faut passer en 63A, mais on essai toujours d'en mettre maxi 2 si possible.

la norme ne dit pas de séparer les lumières mais c'est plus pratique, sa évite de se retrouver dans le noir complet si sa saute!

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 19:32
par Invité
Merci encore pol5700,

Je vais mettre un Diff 63A de type A pour la table de cuisson, le lave linge, le four et des PC; et un diff 40A type AC pour le lave vaisselle, le sèche linge et PC.

Et un autre diff 40A type A dans un second tableau pour des PC et l'éclairage.(tout l’éclairage est déjà centralisé sur autre tableau = mal conçu d'origine et je ne veux pas saigner tous mes murs).

En tout cas, merci pour toutes les infos.

Et pour la vérification ? As-tu une idée de comment faire ?

Nicolas L.

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 20:04
par Invité
De quelles verafications parle tu?

Re: Rénovation de tableau appartement de 85 m².

Posté : mer. 3 août 2011 20:45
par Invité
Comme je fais moi même la rénovation, je suppose qu'il faut qu'un pro vérifie l'installation ?

Nicolas L.