probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 00:42
par nicolas52
bonjour. j' ai un probleme avec des luminaires de plafond suspendu (dalle de 60x60). j'ai 4 tubes 18w par luminaire. seulement, il n'y en a que deux qui fonctionnent! apres avoir change les deux autres tubes et les starters correspondants, ces dernier clignotent mais ne veulent pas rester allumés! cela peut il venir du ballast? j'ai pu constater aussi que ce ballast etait extrement chaud (je ne peux pas le toucher!) par rapport a celui des deux autres tubes! je vous remercie par avance de vos reponses.

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 09:52
par RFco
Bonjour,
Etes vous sur de vos starters???

Avez vous échangé tubes et starters avec ceux qui fonctionnent???

Y a t'il un condensateur sur la ligne d'alimentation des fluos qui ne fonctionnent pas (si oui débranchez le, testez, si ca fonctionne remplacez le )


@+

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 11:05
par nicolas52
bonjour. il y a effectivement un petit condensateur de forme rectangulaire (1 sur 1,5cm et 3mm d'epaisseur environ) + 1 cylindre en alu (diametre environ 3cm sur 10cm de longueur) qui je suppose en est un autre! je n'y connais pas grand chose!

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 11:07
par nicolas52
quand aux starters et aux tubes, je suis sure qu'ils fonctionnent. ils sont neufs et je les ai essayé sur un autre luminaire!

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 11:58
par Blade3655
Par curiosité, combien y a t il en tension au multimètre au niveau luminaire ?

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 12:22
par nicolas52
je n'ai pas mesurer! mais je n'y connais pas grand chose! il faut que je prenne cette mesure a quel endroit?

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 15:03
par GAS
bonjour,
Il me semble qu'au moment de l'amorçage, l'impulsion de tension aux bornes du tube peut atteindre les 1,5 Kv pour retomber en fonctionnement entre 40V et 110V suivant le type de lampe.

Re: probleme tube fluo

Posté : mer. 10 sept. 2008 17:31
par RFco
Virez le "truc" cylindrique qui est repris en série sur l'alimentation d'un des ballasts comme je vous l'ai dit lors de ma première intervention, cela résoudra (temporairement) votre soucis...

(le "truc" carré est un anti parasite) raccordé en parallèle sur l'alim des deux ballasts contrairement au condensateur raccordé lui en série


@+

Re: probleme tube fluo

Posté : jeu. 11 sept. 2008 08:14
par nicolas52
ok! je vais faire ca cet apres midi. mais peux tu alors m'expliquer pourquoi il y a 2 tubes qui s'allume tres bien et pas les deux autres! parce qu'il y a q'un seul condo cylindrique! s'il etait defectueux, aucun des 4 tubes ne devraient fonctionner, non?

Re: probleme tube fluo

Posté : jeu. 11 sept. 2008 17:32
par RFco
Hello,

Non, car ce condo est en série sur un seul ballast


@+