Schéma tableau électrique

Posté : sam. 16 juil. 2011 11:34
par Invité
Bonjour tout le monde,

Dans 1 mois je commencerai les travaux de toute l'installation électrique, dans ma nouvelle demeure. J'aurai aimé avoir tous vos conseils, vos critiques.
Voici quelques informations complémentaires:
- tableau principal en haut (sera placé en sous-sol) et celui du bas est le secondaire (sera placé dans les combles).
- tout est câblé en 10²
- en bas à droite de chaque matériel c'est le nombre de prises ou de points lumineux
Voici les images: http://www.casimages.com/img.php?i=1107 ... 528428.jpg

Mes questions:
1- Dans cette configuration pensez-vous que le disjoncteur de 40A (dans le tableau principal) et l'interrupteur sectionneur (dans le secondaire) soient suffisants?
2- Si oui, pourrais-je par la suite le faire évoluer en ajoutant (1 circuit 20A de prises électrique, 1 circuit lumière et 1 circuit chauffage), sans avoir besoin de passer en 63A?
3- Que pensez-vous de mes 2 schémas, vos avis ?

En vous remerciant par avance.

Cordialement,

Mat

Re: Schéma tableau électrique

Posté : lun. 18 juil. 2011 19:56
par Invité
Bonsoir,

Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp?


Cordialement,

Mat

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:31
par RFco
salut


pas vu de circuit VMC, ni de prises GTL


sinon, pas trop surchargé, possibilité de rajouter des circuits


Ca me dit quelquechose ce schéma, déjà vu quelquepart....


@+

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:46
par Invité
J'ai oublié de mettre les prises GTL, sinon le divisionnaire je peux le mettre en 40A puis le faire evoluer?

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:52
par RFco
Selon les dernières normes, on alimente un tableau divisionnaire avec un disjoncteur correctement calibré

si le tableau secondaire comporte plusieurs diffs, il devra comporter un inter sectionneur (à minima) pour faire office de coupure d'urgence, lui ausi correctement calibré


@+

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:54
par Invité
Le problème c'est que je souhaite mettre un 40A, mais est ce suffisant contenu de mon schéma tableau divisionnaire en bas?

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:57
par RFco
oui, ca l'est

Re: Schéma tableau électrique

Posté : jeu. 21 juil. 2011 22:58
par Invité
Et aurais-je une possibilité d'évolution en rajoutant un chauffage et 1 circuit prise +1 éclairage? sans pour autant de passer en 63A?

Re: Schéma tableau électrique

Posté : ven. 22 juil. 2011 07:39
par RFco
salut

il n'y a pas de raisons, oui


@+

Re: Schéma tableau électrique

Posté : ven. 22 juil. 2011 10:23
par Invité
Merci