passage 220 tri en 220 mono

Posté : lun. 11 juil. 2011 11:48
par Invité
Bonjour

On m'a donné un pétrin pour faire mon pain, et ça c'est sympa.
Le cadeau empoisonné est que le moteur est en 380 tri.
A priori il suffit de changer les barrettes pour le passer en 220 tri.
Jusque là c'est bon.
Maintenant pour le calcul du condo, je trouve plusieurs valeurs en fonction des formule appliquées;

les caractéristique sur la plaque signalétiques sont :
V 220 / 380 50 Hz 3 Phases
A 2,5 / 1,45
W 735

Est ce qu'en appliquant la formule I/ 0,072222 on est bon ?
Soit 2,5 / 0,072222 = 34 micro farad

Autre question : est ce que ce condensateur convient ?
http://www.condensateurs.net/69-480-lar ... -CABLE.jpg

Je crois savoir qu'il faut utiliser des auto cicatrisants de type x2 ??
Merci pour les réponses.

Re: passage 220 tri en 220 mono

Posté : lun. 11 juil. 2011 13:35
par Labobine
Bonjour,
J'espère que vous avez lu mon article complet I C I
et que vous aurez lu que certains moteurs n'ont pas du tout de couple au démarrage.
Pour le condensateur 35 µf doivent convenir et la référence sur condensateur.net est celle-ci :

Re: passage 220 tri en 220 mono

Posté : lun. 11 juil. 2011 15:32
par Invité
Merci de ta rapidité pour la réponse

Bonne journée à toi Labobine