Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 16:46
par Invité
Bonjour,

Pour l'ajout d'un tableau divisionnaire.
Dans le tableau principale je dois placer un disjoncteur de 40A? Et dans le divisionnaire un interrupteur sélectionneur bipolaire de 40A?

Cf 2ème schéma c'est bien ça?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Merci

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 20:41
par RFco
Bonsoir


Dis, on t'aime bien, Matrix, j'ose espérer que ce n'est qu'un ""égarement"", mais bon ca serait sympa d'éviter les liens directs vers d'autres sites, d'autant plus que Carminas est aussi présent sur Volta, même si, les vacances aidant, il ne pourra pas répondre avant longtemps.

Pour moi, le principe des forums est l'honnêteté et la reconnaissance.

Même si j'""officie"" ici et ailleurs, je n'aime pas les liens faits vers d'autres sites (même si j'y suis présent)


@+

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 21:05
par Invité
Désolé Rfco, ce n'était pas intentionnel.
Volta m'a permis de réaliser l'installation électrique de mon ancien appart et je lui suis très reconnaissant.
J'avais juste besoin de l'image pour vous montrer le modèle, je ne savais pas que cela allait faire un incident diplomatique ;-)
Encore désolé.

Voici le lien:
http://www.casimages.com/img.php?i=1107 ... 557295.jpg

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat.

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 22:58
par Invité
Bonsoir

Le schéma est correct pour votre type d'installation.

bonne soirée

Laurent

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 23:06
par Invité
Donc il faut un disjoncteur bipolaire 40A sur le principal et un interrupteur selectionneur 40A sur le divisionnaire?

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 23:16
par Invité
Bonsoir

Oui avec un câblage en 10 mm² minimum.

Laurent

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 23:25
par Invité
Lorsque vous dîtes disjoncteur de 40A, c'est un disjoncteur differentiel?

Re: Tableau divisionnaire

Posté : dim. 10 juil. 2011 23:40
par Invité
Bonsoir

Étant donné que c'est une protection de ligne, il n'est pas nécessaire
de mettre un disjoncteur différentiel.
Par contre prevoyer-en dans le tableau divisionnaire pour
séparer les circuits d’éclairage et de prises.

Laurent

Re: Tableau divisionnaire

Posté : lun. 11 juil. 2011 10:26
par Invité
je suis désolé, mais je n'ai pas bien saisie.

Dans le tableau principal, il faut mettre un disjoncteur de 40A avec un câble de 10² jusqu'au divisionnaire?
Ensuite dans le tableau divisinnaure je mets un interrupteur selectionneur de 40A en haut du tableau?

Et après des interrupteur differentiel comme dans tout tableau?

Re: Tableau divisionnaire

Posté : lun. 11 juil. 2011 11:25
par Invité
bonjour

C'est tout a fait ça.

Laurent