Posté : mar. 5 juil. 2011 12:49
par yosh
Bonjour,

Quelqu'un peut il me dire, par experience, si un moteur triphasé d'une puissance de 15kw, avec demarrage etoile triangle, a des chances de démarrer et de fonctionner en fournissant une puissace légèrement inférieure a la puissance nominale(moteur surdimensionné), etant alimenté sur un réseau tri 400v 30A.

En d'autres termes, faut il envisager une augmentation de la puissance souscrite.
Ou puis-je consulter les puissances disponibles pour un abonnement tarif bleu ( 9kw,...?)
EDF n'etant pas facile a joindre et le site de bleu ciel ne semblant pas traité du cas d'une alimentation triphsée pour les particuliers.
Merci

Re: alimentation moteur et puissace souscrite

Posté : mar. 5 juil. 2011 13:12
par Labobine
Bonjour,
A mon grand regret je ne pense pas que vous puissiez démarrer votre moteur même en étoile-triangle, il faut au mini 45Amp.

Re: alimentation moteur et puissace souscrite

Posté : mar. 5 juil. 2011 14:39
par Invité
Bonjour.
Pour avoir 45a par phase il vous faut un abonnement EDF de 30KVA 50a par ph, contactez EDF bleu ciel "les particuliers ont aussi droit a du triphasé ;-)

Re: alimentation moteur et puissace souscrite

Posté : mar. 5 juil. 2011 18:46
par yosh
Bonsoir,

Merci pour ces reponses precises, comme toujours.

A bientot sur ce forum