Posté : mer. 29 juin 2011 18:57
par Invité
bonjour a tous
donc voila je viens d'acheter un vieux tour a metaux avec un moteur tri 230V a 2 vitesses.
j'ai lu et relus des post sur le moteur pilote et je souhaiterais me lancer par contre je regarde sur les site internet genre conrad, selectronique,etc mais je ne trouve pas de condensateur permanent mais juste des condo bizard

(cmd, ceramique, chimique, etc) et pour moi tout sa c'est du chinois.
je souhaiterais donc un peu d'aide pour faire ma commande pour mon moteur de 10.2A soit 141µF lesquel prendre.
j'ai bien vu le site condensateurs.net mais les prix me font un peu peur pour 141µF.
merci d'avance
Re: site pour condo permanent
Posté : mer. 29 juin 2011 19:21
par Labobine
Bonjour,
Vous cherchez sur Google d'autres fournisseurs, et vous en trouverez, mais sachez que condensateur.net est le seul à appeler un "chat" un "chat" car la plupart des sites confondent condensateurs permanents et condensateur de démarrage.
Exemple, de condensateur permanent 450v 80µf :
http://www.condensateurs.net/condensate ... CABLE.html
Si vous voulez des conseils pour le moteur "pilote" : pas de problème.
Re: site pour condo permanent
Posté : mer. 29 juin 2011 20:11
par Invité
Re: site pour condo permanent
Posté : mer. 29 juin 2011 22:22
par Labobine
re,
C'est bien cela, mais attention ces condensateurs appellés pompeusement "condensateurs de démarrage" sont bien en réalité des condensateurs permanents.
Re: site pour condo permanent
Posté : mar. 5 juil. 2011 12:23
par Invité
Bonjour,
je souhaiterai ici présenter un projet de moteur pilote pour alimenter une combiné bois. cette machine fait tourner des moteurs 380V tri dont le plus gourmand est un 2,2kw.
j'imagine m'équiper d'un autotranfo 220v-> 380V de 2500w mono pour alimenter le pilote. le pilote est une coucou de 3,8 kw en vitesse 1 et 4,2 en vitesse 2.
Est-ce que ce montage vous parait satisfaisant pour avoir un système fiable.
merci
Re: site pour condo permanent
Posté : mar. 5 juil. 2011 13:10
par Labobine
Bonjour,
Si je comprends bien vous voulez faire une usine à gaz, pourquoi l'auto-transfo ? parceque le vieux coucou est uniquement en tri 380 ?
Si c'est le cas attention vous allez vous ruiner en condos car il faut alors des condensateurs capable de supporter le survoltage car les 450v ne tiendront pas longtemps,et donc pour cela il faut mettre 2 condensateurs de 450v en série, mais alors la puiussance en µf est divisée par deux.
Par exemple pour obtenir 25µf il faut mettre 2 condensateur de 50µf en série et je vous laisse imaginer la batterie de condensateur qu'il faut pour atteindre 100µf (4 de 50)
Re: site pour condo permanent
Posté : jeu. 7 juil. 2011 09:54
par Invité
Bonjour,
En effet, le problème viens du fait que la machine est composé de 4 Moteur. 3 en 380V/230V et un en 380V PUR. je suis donc obligé de de transformer le 230 en 380 avec un transfo.
D'après la formule sur le site internet, avec un moteur en 380, 3,8 KW triangle, 6,4 Ampère j'obtiens un condo de 50 micro F.
D'après ce que vous me dite, il en faudrait donc 2 en série de 100micro pour faire l'affaire.
Cordialement Olivier