CALCUL ICC et ucc%

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

CALCUL ICC et ucc%

Message par lob »

Bonjour à tous ,

mA question concerne les calaculs d'icc , courant de court circuit ( afin de determiner le pdc de disjoncteurs ).

Ma question concernera moins le calcul lui meme et l'utilisation de ce calcul , là il n'y a pas de probleme à priori.

C'est plutot au niveau d'une indication : ucc%
c'est la tension primaire qu'il faut avoir afin d'obtenir l'intensité nominale dans le secondaire en court circuit .

D'ou une valeur de 4 à 6 % DE u1 nom .....

Voilà enfin ma question :: quelqu'un peut il m'expliquer cette formule : Z tRansfo secondaire =UCC% . U2² /s

s etant la puissance apparente ( mva ) et u la tension secondaire

ZTS etant l'impedance du transfo ramenée au secondaire .

Ce calcul permet de tout ramener au secondaire afin ensuite de detrmenier l'icc.

Merci par avance pour vos reponses .

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: CALCUL ICC et ucc%

Message par Candela »

Bonjour,
Ucc est un nombre sans dimension, comme son nom ne l'indique pas : ce n'est pas une tension, mais un pourcentage.

U²/S = U²/UI [z_racine3] = U/I [z_racine3] est bien une impédance, et c'est l'impédance équivalente du transfo en régime nominal, vue du secondaire.
Cette impédance donne un courant In, il est donc logique que cette impédance multipliée par Ucc, donc par 0,04 à 0,06 donne Zcc.
Une impédance 20 fois plus faible donne un courant 20 fois plus fort...
Cordialement
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: CALCUL ICC et ucc%

Message par lob »

bonjour,
merci pour la reponse

D'accord , donc si cela correspond à l'impedance vue du seondaire , il s'agit de la tension secondaire ?

cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: CALCUL ICC et ucc%

Message par Candela »

Bonjour,
Je rectifie ce que j'ai écrit : l'impédance trouvée est Zt (ald Zcc), elle ne change pas lors d'un court-circuit. Mais en régime nominal, pour avoir l'intensité il faut utiliser Zt+Zu.
lob a écrit :
D'accord , donc si cela correspond à l'impedance vue du secondaire , il s'agit de la tension secondaire ?
Il s'agit d'une impédance : si l'on veut l'Icc aval, il faut utiliser la tension secondaire.
Ucc n'est pas une tension, mais le rapport entre le régime nominal et le régime de court-circuit.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités