Bonjour à Tous,
Voilà mon petit soucis.
Je vais refaire toutes l'installation électrique, dans une construction NON récente.
Le tableau devrait se situer à maxi 2 mètres du disjoncteurs EDF.
Est-il vraiment nécessaire de mettre en tête de tableau un interrupteur sélectionneur?
Voici ma futur installation, un tableau déservant le sous-sol + RDC, puis un second dans les combles, déservant le 1er étage + combles.
http://www.e-loader.net/image:DBWTm9GwbR.jpg
Merci pour vos avis.
Et Merci à Carminas pour son aide à ma réalisation
Cordialement,
Mat.
Re: Avis Tableau électrique
Posté : mar. 28 juin 2011 11:11
par Invité
Bonjour,
Personne n'a d'avis?
Re: Avis Tableau électrique
Posté : mar. 28 juin 2011 11:32
par Candela
Bonjour,
matrix a écrit :
Personne n'a d'avis?
Je vous invite à faire preuve d'un peu de patience, les contributeurs de ce Forum ont tous une activité et ne peuvent pas forcément répondre à l'instant.
Pour ma part , je pense qu'il faut bien conserver l'interrupteur
sectionneur en tête de votre tableau divisionnaire, comme appareil de coupure d'urgence. C'est vrai que vous avez deux DDR en aval...
Pour le reste, d'autres contributeurs sont plus spécialisés que moi dans les tableaux domestiques, ils vous répondront mieux et plus vite!
Cordialement
Re: Avis Tableau électrique
Posté : mar. 28 juin 2011 12:30
par Invité
En attente d'autres avis.
Merci Candela.
Re: Avis Tableau électrique
Posté : mer. 29 juin 2011 22:30
par RFco
Salutatous
Désolé, j'avais omis d'ajouter mon aval à la remarque de l'ami Candela, (intervention faite suite à demande effectuée en M.P., ben oui, un avis de plus est parfois nécessaire, surtout si il va dans le même sens)
en effet, tout tableau de protection doit comporter un arrêt d'urgence qui peut être
un inter diff si il est seul sur le tableau
le disjoncteur EDF si il est à proximité immédiate
tout autre moyen de coupure générale dans les autres cas (disjoncteur de type EDF, disjoncteur suffisamment calibré, interrupteur modulaire,...
@+
Re: Avis Tableau électrique
Posté : jeu. 30 juin 2011 09:13
par Invité
Bonjour,
Même dans le cas d'une rénovation, même si le tableau électrique est à 3 mètres du disjoncteur EDF. Est-ce vraiment nécessaire? toléré?
Merci
Re: Avis Tableau électrique
Posté : jeu. 30 juin 2011 10:15
par GAS
Bonjour,
Si le DB est directement accessible, ce peut-être toléré.
Cependant si vous réalisez une rénovation on ne peut que vous conseiller de le prévoir dès lors que l'usager n'est pas nécessairement un initié.

Re: Avis Tableau électrique
Posté : jeu. 30 juin 2011 10:19
par Invité
Ce n'est pas non plus une faute grave? lors d'une revente est ce que cela peut poser problème?
Re: Avis Tableau électrique
Posté : jeu. 30 juin 2011 10:23
par Invité
Bonjour
Le disjoncteur EDF est'il dans la méme piéce que le tableau ??
Re: Avis Tableau électrique
Posté : jeu. 30 juin 2011 10:25
par Candela
Bonjour,
matrix a écrit :Bonjour,
Même dans le cas d'une rénovation, même si le tableau électrique est à 3 mètres du disjoncteur EDF. Est-ce vraiment nécessaire? toléré?
Ma réponse concernait l'inter que vous avez mis en tête du tableau divisionnaire.
Pour le tableau principal, vous n'en avez pas mis, le DB est suffisant (même dans un garage, à condition qu'il y ait un accès direct entre ce local et le logement-article 771.463 ).
Cordialement