Explications transfomateur d'isolement

Choix de l’appareillage, du matériel,
Invité

Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

Bonjour a tous,

1/ J'aurais besoin de quelques informations concernant le transfo d'isolement ; tous les postes de travail de mon entreprise en sont equippés afin de ne pas interagir entre eux si l'un problème survient sur l'un de ces postes. J'aurais donc voulu savoir si les appareils (type PC) branchés a ce transformateur d'isolement était oui ou non relié a la terre. Pour information le regime de neutre est TN (ce qui pour moi signifie neutre a la terre, et masses au neutre), du coup je ne sais pas vraiment si mes appareils sont isolés de la terre ou non.

2/Un autre materiel est connecté a ce transfomateur d'isolement, et j'ai pu constater en touchant le boitier metallique de celui-ci certaines vibrations... qui sont surement du a un courant de fuite. Mais j'ai connecté une tresse pour relier le boitier de cet appareil a la terre (pour offrir une "sortie" au courant) mais je continue d'apercevoir le phénomène (le probleme vient surtout du fait que ce courant se propage dans le reste du montage et perturbe les mesures de la carte d'aquisition, qui a une impédance d'entrée pas très elevée).

Ces questions peuvent sembler triviales, mais je ne suis pas vraiment un expert (étudiant 2eme année mesures physiques). Je n'ai pas trop donné de détails sur l'ensemble de mon montage car cela ne me semble pas utile mais je le ferais si vous estimez que c'est nécessaire.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par philippe68 »

Bonjour,
un transformateur d'isolement (ou de séparation) permet de séparer l'installation secondaire de l'installation primaire.
Dans le cas des transformateurs de séparation BT/BT il doit être réalisé un schéma des liaisons à la terre au secondaire afin d'assurer la protection des personnes contre les contacts indirects. C'est pour cela que le point neutre secondaire est généralement raccordé au conducteur de protection. (schéma TN)

Les masses de l'installation doivent forcément être reliées entre elles et interconnectées à la prise de terre du bâtiment.

En cas de défaut dans l'installation secondaire le courant de défaut ne "remonte " pas dans le réseau primaire ce qui permet d'éviter de faire déclencher des dispositifs de protection non concerné par le défaut.
Idem en cas de récepteurs génerant des perturbations, celle ci ne viendront pas "polluer" le réseau amont.

Cordialement
Invité

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

re bonjour,

Donc en fait, le transformateur d'isolement isole les differents postes de travail entre eux, et pas du tout le poste de travail de la terre ; tous mes équipements sont donc connectés à la terre quand même. C'est ceci que j'ai du manquer. Ca explique plusieurs choses, (pas mon problème principale malheuresement) mais c'est déjà un bon point.

Merci beaucoup.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par GAS »

bonjour,
Pour information les mesures de protection par séparation électrique sont visée par l'article 413 de la norme NFC 15-100.
Le sous paragraphe 413.1.2 précise notamment que cette mesure est applicable dans toutes les situations mais qu'elle est limitée à l'alimentation d'un seul matériel d'utilisation à partir d'une source séparée isolée de la terre.. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

Exact, c'est ce que je vois aussi, mais dans mon cas cela n'a pas grand intéret puisque comme l'a expliqué philippe, car même si il y a une séparation électrique, les deux cotés du transformateur sont reliés à la terre, mais pas de la même manière. Le souci ici était que je n'avais pas trouver de schéma du tranfo d'isolement avec les terres. Ce que je n'arrive toujours pas a trouver d'ailleurs.

Car je peux comprendre comment le primaire est relié a la terre, mais de quelle maniere le secondaire est il relié à la terre ? Via les parties metalliques du transformateur ?

Parce que actuellement il y est branché au secondaire de ce transfo une multiprise avec dessus le PC et les appareils de mesure et aucun de ces matériels n'est relié a la terre (je sais pas si c'est très clair).

En gros, je dirais que bien que tous les contacts de terre des prises sont reliés entre eux, aucun de ces appareils sont reliés a la terre, sauf via le secondaire, mais si c'est le cas, de quelle manière ? Parce que le transformateur d'isolement qu'il y a la, c'est une grosse boite noire avec phase, terre, neutre qui rentre et phase terre neutre qui sort (mais pas les même). On m'a dit que ce transfo sert juste a isoler, donc a priori le SLT est le même qu'au primaire, a savoir regime TN.

Je cherche aussi de mon coté :).
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par GAS »

Re,
Benben a écrit :J'aurais besoin de quelques informations concernant le transfo d'isolement ; tous les postes de travail de mon entreprise en sont equippés afin de ne pas interagir entre eux si l'un problème survient sur l'un de ces postes.
S'agit-il de sources de séparation amovibles ou fixes?
Benben a écrit :Car je peux comprendre comment le primaire est relié a la terre, mais de quelle maniere le secondaire est il relié à la terre ? Via les parties metalliques du transformateur ?
Si c'était le cas la mesure de protection contre les contacts indirects ne pourait reposer à elle seule sur la mesure de séparation des circuits.
En effet comme le précise le s/§ 413.3.6 "Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de
protection, ni aux masses d’autres circuits."
. :(
Cordialement
GAS
Invité

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

Je n'ai pas vraiment essayé de le soulever mais ça m'a l'air définitivement amovile, un pavé droit de 100*20*20.
GAS a écrit :Si c'était le cas la mesure de protection contre les contacts indirects ne pourait reposer à elle seule sur la mesure de séparation des circuits.
En effet comme le précise le s/§ 413.3.6 "Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de
protection, ni aux masses d’autres circuits.".
Donc ça ne doit pas être le cas, mais ce que je comprends c'est que si je connecte le boitier metallique du PC (masse du PC) à la Terre avec une tresse, alors que celui ci est sur le secondaire du transformateur d'isolement (partie isolée), c'est définitivement pas bon...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par GAS »

re,
Si votre source de séparation est considérée comme amovible elle doit être dans ce cas d'un modèle à isolement renforcé ou à double isolement pour répondre au s/§ 413.3.2.
Benben a écrit :Donc ça ne doit pas être le cas, mais ce que je comprends c'est que si je connecte le boitier metallique du PC (masse du PC) à la Terre avec une tresse, alors que celui ci est sur le secondaire du transformateur d'isolement (partie isolée), c'est définitivement pas bon...
.
Ce n'est "pas bon" en effet dans la mesure où l'on recherche une mesure de protection par séparation électrique.
Le S/§ 413.3.6 précise bien à cet effet "Si les masses du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet."
Cordialement
GAS
Invité

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour les explications, en particulier sur les normes de sécurité, je vois maintenant ce que l'on peut faire (ou pas).
Je vais voir si l'on peut ouvrir le transformateur d'isolement afin de pouvoir regarder le câblage et ainsi déterminer son type et de quelle manière le secondaire est relié a la terre.

Je ne sais pas trop quand est-ce que cela se fera, mais je tacherais de mettre a jour ce sujet dès que j'ai les infos.
Invité

Re: Explications transfomateur d'isolement

Message par Invité »

Bonjour,

Alors, je viens d'ouvrir la boite du transformateur de séparation de circuit et voila ce qu'il en ressort :

- La masse du secondaire n'est pas du tout connecté, sommes nous donc bien hors normes conformément a l'article 413 de la norme électrique officielle ?
- Si je veux palier au problème, quelles solutions s'offrent a moi ?

Merci d'avance.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité