Aide au diagnostic

Posté : mer. 15 juin 2011 11:39
par Invité
:()(

Un copain m'appelle car son disjoncteur différentiel principal saute (300ma).

c'est une ancienne installation donc pas de 30ma que des fusibles.

les fusibles sont ok donc défault de terre, mais du coup comment savoir quel est le circuit qui fait souci?

je pensais au mégohmmètre afin de tester les câbles

est ce la bonne solution?

Re: Aide au diagnostic

Posté : mer. 15 juin 2011 23:14
par mercure
Bonsoir

la meilleure et simple facon, c'est de procéder successivement par élimination fusible par fusible ,s'il s'agit d'une protection unipolaire de phase,ou deux fusible
s'il s'agit d'une protection mono bipolaire,en éclairage ou distribution prise de courant. pour identifier le départ en défaut

Salutations

Re: Aide au diagnostic

Posté : mer. 15 juin 2011 23:24
par Invité
Par contre jai oublie une chose, en fait sa ne sauteras tout le temps, c'est un peu aléatoire, ya des jours ou sa saute tout le temps et des jours ou sa ne saute pas.

Merci.

Re: Aide au diagnostic

Posté : mer. 15 juin 2011 23:31
par mercure
bonsoir

le tableau ca alimente quoi ?

Merci

Re: Aide au diagnostic

Posté : mer. 15 juin 2011 23:44
par Invité
donc j'ai le disj diff principale qui alimente mon tableau, que des fusible sur la phase, et plus de différentiel.

ce tableau alimente toute la maison, lumiere, pc, circuit speciaux...

Re: Aide au diagnostic

Posté : jeu. 16 juin 2011 08:13
par RFco
bonjour


donc, oui, mesureur d'isolement


@+