Cablage boitier de commande
Posté : ven. 10 juin 2011 19:14
par Invité
bonsoir a tous
voila je voudrais commander 2 prises de courant 220v ou seront brancher des équipements type atelier (compresseur,touret).
je voudrais donc pouvoir alimenter ces prises de courant a partir d un petit boitier de commande avec 2 bouton poussoir (1 ouvert 1 fermé, voyant et un arret urgence)
je dispose du matériel suivant : un inter sectionneur bipolaire,un transfo 24v , un contacteur tri a bobine 24v ,les boutons poussoirs, un voyant et un arrêt urgence.
cela est il possible?
merci de votre aide
Re: Cablage boitier de commande
Posté : ven. 10 juin 2011 19:41
par Max78
Bonjour,
Il vous manque les protections pour l'amont et l'aval du transformateur
Leurs calibre, ainsi que celui du transformateur dépend de la puissance dont vous avez besoin sur vos prises.
Il faudrait également un disjoncteur pour la protection de vos prises.
PS: Ca peut paraître bête, mais il faudrait aussi une petite armoire/coffret pour mettre la platine
Cordialement,
Max
Re: Cablage boitier de commande
Posté : ven. 10 juin 2011 20:52
par Invité
merci pour ta réponse...
donc j ai une arrivée en 220v du tableau général sous id et disjoncteur 20a...je pensai mettre un inter sectionneur merlin gerin 15006 dans un petit coffret que j ai déjà,puis mon cablage de commande et enfin un disjoncteur 16a pour protéger mes prises.
au niveau de la puissance j ai pas besoin de quelques choses d'énorme.
je sèche un peu sur le câblage de la parti commande si vous pouviez m aider...

Re: Cablage boitier de commande
Posté : ven. 10 juin 2011 22:25
par Max78
Bonjour,
Oui, ça doit pouvoir se faire ...
Par contre, je corrige une erreur que j'ai écris au-dessus. Le calibre des protections du transformateur ne dépend pas de la puissance que vous voulez dans les prises mais surtout du calibre du transformateur et de ce qu'il va alimenter
Pour le transformateur c'est bien un 30 VA ? Vous avez une idée de la puissance de vos voyants ?
Autre chose, Il se peut que vous ayez un problème avec votre relais thermique en dessous de votre contacteur là ... Vos prises, elles seront en triphasé ou monophasé ?
Cordialement,
Max
Re: Cablage boitier de commande
Posté : ven. 10 juin 2011 23:02
par Invité
alors en fait je veux uniquement alimenter 2 prise de courant en 220v spécifiques dans mon garage où seront brancher un compresseur 100 litres 2ch et par la suite un touret ou un kascher ...que du matériel que je n utiliserez pas tous les jours et pas en même temps.
le boitier de commande , le transfo et le contacteur a été récupérer sur une machine 380v de mélangeur de peinture.
pour le transformateur c'est bien un 30 VA et mes prises seront en 220v monophasé.
concernant les voyants il n y a en que un seul...le bouton vert et le rouge est un poussoir et la parti blanche au milieu est un voyant.sur le voyant,les poussoirs et l arrêt d urgence il y a marqué 6a/230v.
Re: Cablage boitier de commande
Posté : sam. 11 juin 2011 20:05
par Max78
Bonjour,
Voici le
SCHEMA.
Attention, ne pas tenir compte du calibre des protections amont et aval du transformateur qui sont prévues pour un transformateur 63 VA.
PS: Merci à VE Pp pour le schéma, mon logiciel de schéma déconne
Cordialement,
Max
Re: Cablage boitier de commande
Posté : sam. 11 juin 2011 21:19
par Invité
bonsoir
tout d abord un GRAND MERCI pour le schéma...
quand tu me dit ne pas tenir compte du calibre des protections amont et aval du transformateur...faut il que je mette des protections ou pas?
l'alim par de mon tableau général sous un id 30ma protégé par un disjoncteur 20a...ensuite j arrive a mon petit coffret par un inter sectionneur...faut il que je mette un différentiel en plus?
sur le départ pc faut il que je mette un disjoncteur 16a pour protégé mes prises?
dernière question a quoi sert exactement le premier km1 en N3?
MERCI encore pour votre patience

Re: Cablage boitier de commande
Posté : lun. 13 juin 2011 13:51
par Max78
Bonjour,
Quand je dis de ne pas tenir compte des protections, je parlais de leurs calibre et non des protections en elle même. Il faut donc des protections mais de calibre différent à ceux affiché sur le schéma.
Concernant l'obligation de mettre un différentiel.. Moi je le mettrais.
Concernant le disjoncteur 16A, s'il y a un disjoncteur 20 ou 16 en amont comme vous l'avez dit avant et qu'il protège uniquement ce tableau, vous pouvez vous en passer dans votre tableau.
Le KMI en n3 ?? Vous parlez de celui en parallèle du bouton marche ? Si c'est le cas, regardez votre schéma, quand vous lacherez le bouton marche, sans ce contact, vos prises ne seront plus alimentées. Il sert juste à continuer à alimenter vos prises même quand vous n'appuyez plus sur le bouton marche.
Cordialement,
Max