Bonjour à tous,


Je dois alimenter une petite vitrine réfrigérée (dans un camion restaurant ambulant) de 160W, 50Hz, froid ventilé avec compresseur (pendant 4 heures/jour) via batterie et convertisseur : quel convertisseur dois-je prendre pour assurer un bon fonctionnement ?
La batterie est à décharge lente 12v/135Ah.

Merci pour votre aide.
Cris!

Re: Quel convertisseur choisir ?

Posté : mer. 1 juin 2011 19:46
par Labobine
Bonjour,
Mon expérience personnelle c'est d'avoir mis un convertisseur de 500w pour pouvoir démarrer un frigo de 80w (à compresseur, pas à absorption) dans un fourgon aménagé après avoir essayé un 150W. Peut être que je suis trop fort et que un 250 aurait fait, mais pour vous il faut au minimun un 500w.

Re: Quel convertisseur choisir ?

Posté : jeu. 2 juin 2011 16:18
par Invité
Un grand merci pour votre réponse.
Je vais étudier la chose :)!.....