Page 1 sur 2
Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 12:07
par pinss67
MESSAGE D'ORIGINE SUPPRIME ET DÉPLACÉ DE NOTRE AMIE JUSTINE
Bonjour à tous et a toutes,
j'ai une question pour les spécialistes des normes tertiaires:
Je construit un entrepôt métallique où du personnel va travailler à l'intérieur.
Toute l'ossature est métallique je me demande donc si pour réaliser mon réseaux de terre je dois raccorder 1 seule poutre (étant donné qu'elles sont toutes vissée ensemble ou alors si je dois faire une liaison équipotentielle entre chaque poutres. Si c le cas ça me parait aberrant car la résistivité poutre a poutre sera automatiquement de 0 ohm car boulonnées les unes autres.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 13:04
par philippe68
Pour les établissement soumis au code du travail obligation de réaliser une boucle à fond de fouille pour la prise de terre, reprenant la charpente métallique.
Cordialement
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 16:38
par justine
Serait il possible d'avoir plus de precisions s'il vous plait?
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 17:16
par b.b
bonjour
vous allez etre obligée de relier tous les poteaux métaliques du batiment entre eux (seulement un coté) avec de la cablette 25mm2
cordialement
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 17:53
par inspecteur
et ou il me semble aussi qu'avec le fond de fouille si on ressort la boucle a chaque pilier en la raccordant cela peut êtres conforme aussi mais je préféré que l'on me certifie avec un fond de fouille de 29mm² en cuivre nu
merci des avis sur cela !
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 19:39
par philippe68
la prise de terre de votre batiment devra être réalisée par une boucle posée en fond de fouille
Pour cela il conviendra d'utiliser de cable cuivre nu de section minimale 25mm² que vous poser en boucle de facon à ceinturer le bâtiment et cette boucle devra être raccordée sur les poteaux de la charpente metallique (en général on prend un poteau sur 2 en quinconce)
le raccordement sur les poteaux se fait soit par vissage , soit par soudure spéciale
Il est obligatoire de faire le ceinturage de tout le bâtiment, de telle facon qu'en cas de rupture du conducteur à un endroit la prise de terre reste efficace.
La réalisation d'une telle prise de terre garanti un potentiel terre équivalent sur toute la surface du bâtiment, en cas de défaut le courant de fuite s'écoulera rapidement à la terre.
Comme dit précédemment la réalisation de la boucle en fond de fouille est obligatoire dans les établissement tertiaire.
Cordialement
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 19:50
par justine
Ok merci pour toutes vos precisions! seulement en faisant une boucle comme vous me le dites je vais me retrouver au niveau de ma barrette de coupure avec les 2 extrémités de la boucle.
Alors 2 barrettes de coupures avec 2 cuivres qui vont sur le bornier de terre?
Je vais suivre vos conseils quinconce 1 sur 2 cablette croisée dans le treillis.
La section de ma cablette doit être au minimum 2 x inférieure a la section de mon alimentation donc dans mon cas 70² donc cablette 35² c'est bien ça?
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 19:57
par philippe68
La section du conducteur de terre, comme je l'ai déjà mentionné doit être au minimum de 25mm² en cuivre nu
Pour la remontée oui vous aurez deux cuivre que vous connectez sous la barrette de coupure
Cordialement
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 23:06
par justine
Ok Merci! a partir de quelle longueur employez vous un courbe B?
Re: Liaison de terre sur structure
Posté : dim. 30 mars 2008 23:27
par Max78
Bonsoir,
Pour la mise à la terre par ceinturage à fond de fouille, vous êtes sur qu'il ne faut pas prendre un 28mm² * 2mm en cuivre et denudé ?
Par là, je veux dire, que nous dit la norme ?
Cordialement,
Maxime