par robilyan
Bonjour,
je souhaiterais savoir à quoi correspond la puissance (ex:58W) indiquée sur les ballastes ?

Cela correspond t-il à la charge de néons supportés ?

Je souhaite commander via un ballaste gradable 4 néons de 36W. Est-ce possible ?

Merci

Re: ballaste et puissance

Posté : mar. 2 sept. 2008 17:11
par VE Pp
Bonsoir,
La puissance indiquée sur le ballast correspond au tube fluorescent qu'il est possible de raccorder dessus. Pour quatre tubes fluorescents de 36 W il faut qutre ballasts de 36W.

Re: ballaste et puissance

Posté : mar. 2 sept. 2008 18:05
par robilyan
bon ... vu le prix d'un ballaste ça va pas être donné !!!
je peux peut être remplacer les tubes néons par des 1,20m/18W ? Cela est possible sans changer les socles ?
Cette solution me permettra de mettre 4 tubes sur 1 ballaste soit au final 2 ballastes à acheter.

Re: ballaste et puissance

Posté : mer. 3 sept. 2008 08:20
par RFco
robilyan a écrit :bon ... vu le prix d'un ballaste ça va pas être donné !!!
je peux peut être remplacer les tubes néons par des Cela est possible sans changer les socles ?
Cette solution me permettra de mettre 4 tubes sur 1 ballaste soit au final 2 ballastes à acheter.
Bonjour,


1,20m/18W ?

Non, c'est 0,60m/18W



@+

Re: ballaste et puissance

Posté : ven. 5 sept. 2008 06:00
par Max78
Bonjour,

En effet et comme le dit RFco,

0,6m = 18W
0,9m = 36W (je crois, je suis plus très sur depuis le temps :oops: )
1,2m = 36W
1,5m= 56W

A moins que vous parliez de "néon " à LED, et là, je ne connais pas les puissances.

Cordialement,
Max

Re: ballaste et puissance

Posté : ven. 5 sept. 2008 09:31
par robilyan
Et bien merci.
Je n'avais pas associé la longueur à la puissance.

Je peux piloter 2 ou 4 ballastes avec un unique btn poussoir je pense ?