Branchement moteur

Posté : ven. 27 mai 2011 09:02
par Invité
Bonjour à tous,
j ai un compresseur monobloc en 380 tri , je voudrais le brancher a la maison sur du 220
que dois-je faire? Je vous remercie d' avance.
dada

Re: branchement moteur

Posté : ven. 27 mai 2011 10:07
par GAS
Bonjour,
Avant d'aller plus loin dans votre questionnement, il y aurait lieu de consulter la notice de cet appareil pour vérifier les différentes possibilités de raccordement. ;-)

Comment brancher un moteur électrique

Posté : ven. 27 mai 2011 16:52
par Invité
Bonjour ,

Je suis novice et je voudrais brancher mon compresseur monobloc avec moteur Leroy Somers mais il est en 380 v
Je voudrais le brancher a la maison en 220 v, sur la plaque il y a les indications suivante moteur 3 s LS90L2 triangle 220 50 hz 1400 tmin 1.5 kw cos 0.82 ampère 6.20 étoile 380 50 hz 1.5 kw cos 0.76 ampère 3.60
Je n'y comprend rien je ne suis pas électricien

Merci si vous pouvez m aider

Dada

Re: Branchement moteur

Posté : sam. 28 mai 2011 09:19
par VE Pp
Bonjour,

Un début de réponse est ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=24

Re: Branchement moteur

Posté : dim. 29 mai 2011 22:40
par Labobine
Bonsoir,
La seule solution pour votre compresseur est d'utiliser un convertisseur 230v mono/230v tri, puisque c'est un monobloc et que vous ne pouvez pas changer le moteur tri par un mono.
Par contre je déconseille totalement le "coup du condensateur" car comme je l'ai dis sur un post similaire, avec un compresseur le couple démarrage obtenu n'est pas suffisant et même s'il parait normal un jour ou l'autre vous grillerez le moteur.