volumes avec rideau de douche

Posté : mer. 25 mai 2011 19:55
par Didier62
bonsoir à tous,
je suis tracassé par un soucis de volume autour d'une douche,voici les données du problème:

douche (norme handicapée) dans un ERP,sur cette douche un simple rideau à anneaux sur une barre, que l'utilisateur (ou la personne accompagnant la personne handicapée) ouvre ou ferme selon le cas.

pouvez vous m'indiquer ou commence le volume 3 ? (1,80m du pommeau de douche?)

Le volume 3 varie t'il si le rideau est ouvert ou fermé ?

un simple rideau constitue t'il une paroie au sens de la norme (éclaboussures possibles,jets d'eau au dessus ou au dessous du rideau...) ?

merci pour votre aide.

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : mer. 25 mai 2011 21:13
par RFco
salut


quelquesoit la paroi mobile, le volume 3 commence à 180cm de l'origine du flexible ou du pommeau de douche si il est fixe


Pour moi, un rideau de douche ne constitue un élément pouvant modifier les limites d'un volume

@+

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : mer. 25 mai 2011 22:10
par Carminas
Bonsoir

+1 avec RFCO

un rideau ou pas de rideau c'est pareil vis à vis de la norme.
Pour limiter un volume il faudrait une cloison fixe d'au moins 1m80 de haut

Donc dans votre cas, volume 3 à 1m80 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.

Attention même s'il y a des jets horizontaux, car tout est en volume 1 jusqu'aux murs.

@+

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : jeu. 26 mai 2011 08:13
par Didier62
bonjour et merci pour vos contributions !
Carminas a écrit :Attention même s'il y a des jets horizontaux, car tout est en volume 1 jusqu'aux murs.
je n'ai pas compris le sens de votre phrase..... :oops:

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : jeu. 26 mai 2011 08:19
par Carminas
Bonjour

La définition des volumes n'est pas la même suivant qu'il s'agit :
- d'une baignoire
- d'une douche (avec ou sans receveur)
- d'une douche à jet horizontal.

Dans ce dernier cas, le volume 1 est limité par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets.
S'il n'y a pas de paroi de cabine, le volume 1 va donc jusqu'au mur du local en face de la douche.

Mais en pratique on ne mets pas de douche avec jet horizontal s'il n'y a pas de paroi de cabine, sinon bonjour l'inondation
Cela veut juste dire que la limitation du volume 1 à 1m20 n'existe pas.

@+

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : jeu. 26 mai 2011 08:48
par Didier62
re,
cette douche est faite pour recevoir des personnes handicapées (dotée d'un fauteuil repliage et de barres pour se mouvoir) ou de jeunes enfants,avec un flexible de douche .
Carminas a écrit :- d'une douche à jet horizontal.

Dans ce dernier cas, le volume 1 est limité par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets.
S'il n'y a pas de paroi de cabine, le volume 1 va donc jusqu'au mur du local en face de la douche.
dans le cas extrème où le rideau serait ouvert (ou mal positionné) et que le pommeau de douche se retrouve à l'horizontal (cas possible suivant le handicap de la personne) ,le volume 1 va jusqu'aux murs du local en face de la douche ?

cordialement.

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : jeu. 26 mai 2011 09:36
par Carminas
Le flexible de douche n'est pas assimilé à un jet horizontal.

Cela ne concerne que les jets horizontaux fixes (genre douche massante)

Donc si pas de jet horizontal, volume 1 jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et volume 2 jusqu'à 1m80.

@+

Re: volumes avec rideau de douche

Posté : jeu. 26 mai 2011 09:50
par Didier62
merci Carminas,
c'est maintenant plus clair pour moi :-D
bonne journée.