Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel est la formule à appliquer pour connaitre le nombre d'ampères/heure nécessaire à une batterie pour faire tourner un moteur en 48v de 4kw pendant une heure.
Merci de votre aide.
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Posté : lun. 23 mai 2011 23:01
par VE Pp
Bonjour,
Un début de réponse se trouve ici :
viewtopic.php?f=14&t=1128 et un peu plus ici :
viewtopic.php?f=40&t=1900&p=12039
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Posté : mar. 24 mai 2011 10:56
par Invité

Superchouette,
avec le deuxième lien si j'ai bien compris j'ai ma réponse :
avec un accus de 400AH sous 48V je peux tirer 4,8KW pendant 1 heure.
Merci beaucoup.
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Posté : mar. 24 mai 2011 18:36
par pericles
Bonjour à tous,
non pas 400Ah , mais 100Ah sous 48V pour une puissance 4,8kW (P= UI)
pour info voir le mémo capacité accumulateur_couplage
http://www.casimages.com/f.php?f=110524063531165717.pdf
cordialement
Re: Calcul d"ampérage necéssaire
Posté : dim. 29 mai 2011 19:17
par Invité
Excusez moi je voulais 4 accus en 12 V de 100Ah.
je me suis mal exprimer.
Merci encore une fois.