Posté : mer. 18 mai 2011 22:48
Bonsoir,
J'aurai besoin de tous vos conseils, afin que je puisse réaliser la meilleure installation.
Je vais avoir d'ici peu une maison de 100m² (sans compter le sous-sol total et les comble), toute l'installation électrique est à refaire.
voila ce que je pense réaliser:
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Réfrigérateur (cuisine)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Réfrigérateur (sous-sol)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Cuisine Prises électriques 2 + 2x2 sur le plan de travail (total 6 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Lave-vaisselle
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - (RDC) éclairage salon, entré, wc, cuisine => total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) éclairage de tout le sous-sol => total 4 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 1 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 2 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 3 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Salle d'eau, WC et couloir (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage Escalier, Wc, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bain (4 spots) => total 5 points lumineux
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage branché sur 2 télérupteurs indépendants Chambre 1 et Couloir => total 1 points lumineux sur chaque
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
Qu'en pensez-vous?
Merci pour toutes vos futurs réponses constructives.
Cordialement,
MAt
J'aurai besoin de tous vos conseils, afin que je puisse réaliser la meilleure installation.
Je vais avoir d'ici peu une maison de 100m² (sans compter le sous-sol total et les comble), toute l'installation électrique est à refaire.
voila ce que je pense réaliser:
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Réfrigérateur (cuisine)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Réfrigérateur (sous-sol)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Cuisine Prises électriques 2 + 2x2 sur le plan de travail (total 6 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Lave-vaisselle
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - (RDC) éclairage salon, entré, wc, cuisine => total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) éclairage de tout le sous-sol => total 4 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 1 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 2 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 3 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Salle d'eau, WC et couloir (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage Escalier, Wc, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bain (4 spots) => total 5 points lumineux
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage branché sur 2 télérupteurs indépendants Chambre 1 et Couloir => total 1 points lumineux sur chaque
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
Qu'en pensez-vous?
Merci pour toutes vos futurs réponses constructives.
Cordialement,
MAt