Hautreur prise électrique et interrupteur

Posté : ven. 13 mai 2011 18:38
par Invité
Bonsoir,

A quelle hauteur:

- Prise électrique 16A/20A?
- Prise électrique 32A?
- Prise électrique 16A/20A sur un plan de travail de la cuisine?
- interrupteur luminaire?
- Prise électrique 16A/20A dans le sous-sol?

Merci à vous

Cordialement,

Mat

Re: Hautreur prise électrique et interrupteur

Posté : ven. 13 mai 2011 18:55
par Carminas
Bonsoir

Normativement la norme impose 5cm mini pour les prises 16A et 20A et 12cm mini pour les prises 32A
Pour les inter placés à proximité d'une porte entre 0m90 et 1m30

En pratique (mais d'autres auront peut être des avis différents)
- Prise électrique 16A/20A?
Au environs de 20cm, pour le PC de vos pièces de vie
Dans une cuisine plutôt 40 à 50cm pour l'électroménager encastré (voire à la bonne hauteur pour l'encastré en élément colonne ou la hotte)
- Prise électrique 32A?
40 à 50 cm
- Prise électrique 16A/20A sur un plan de travail de la cuisine?
20 à 25cm au dessus du plan de travail
- interrupteur luminaire?
110 à 120cm
- Prise électrique 16A/20A dans le sous-sol
30cm ou 1m

@+