Posté : jeu. 12 mai 2011 14:39
par fabrice57200
Bonjour, pour l’éclairage extérieur (entrée et terrasse), je souhaite mettre des DCL applique à maçonner. Cela est-il permis? Merci
Re: DCL
Posté : jeu. 12 mai 2011 15:51
par Didier62
bonjour,
attention les boites DCL n'ont pas un IP suffisant pour étre installées à l'extérieur.
si vous installez des spots encastrés ou des hublots,vous n'étes pas obligé de mettre ces boites.
@+
Re: DCL
Posté : jeu. 12 mai 2011 18:03
par RFco
Re: DCL
Posté : ven. 13 mai 2011 09:52
par GAS
Bonjour,
Le s/§ 559.1.1 de la NF C 15-100 indique qu'une boîte de connexion est obligatoire si la canalisation est encastrée, et non obligatoire si si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.).
La DCL (dont l'In ≤ 6A) est pour sa part obligatoire en présence d'une boîte de connexion ainsi que dans toutes les pièces du logement.