Quelle protection mettre pour un gestionnaire d'energie? 2A ???( avec contacteur CES dedans)
Comment cabler la protection des fils pilotes??
Le consuel accepte des jonctions de fils de terre dans la GTL ???? ( hors tableau???)
Merci !!!!!!!!
cuddy...................
Re: Questions diverses ...
Posté : jeu. 12 mai 2011 19:39
par Invité
Des infos? Merci.....autrement, pour le consuel,inter a voyant obligatoire pour lampe exter?
Re: Questions diverses ...
Posté : jeu. 12 mai 2011 20:59
par Carminas
Bonsoir
Disj 2A pour le gestionnaire d'énergie
Il servira également de protection pour les fils pilote
Si les fils de terre, appartiennent au même circuit, vous pouvez faire une jonction dans la GTL.
Sinon, il vous ramener les fils de terre au bornier de terre du tableau.
Pas d'obligation d'inter à voyant pour la lumière extérieure (mais c'est plus pratique)
@+
Re: Questions diverses ...
Posté : jeu. 12 mai 2011 21:34
par Invité
Les fils pilotes ne doivent pas passer par un disjoncteur? etre protégés?
Je ne saisi pas ....
Merci
Re: Questions diverses ...
Posté : jeu. 12 mai 2011 21:37
par RFco
Salut
2 cas de figure
Soit les fils pilotes sont coupés par la protection du/des radiateur/s qu'ils commandent, donc avec un auxiliaire adjoint à la protection, soit le 2A du gestionnaire suffit
@+
Re: Questions diverses ...
Posté : jeu. 12 mai 2011 22:02
par Carminas
J'ai un petit topo qui explique cela :
@+