Bonjour,
Je dois installer des luminaires SHP 250W à environ 700 mètres du point de branchement le plus proche pour le luminaire le plus éloigné.
Pour ne pas a avoir à mettre des câbles de fortes sections, j'aimerais savoir :
1) si on peut dépasser les 3% de chutes de tensions sur un branchement tarif bleu (c'est une recommandation de la norme ou une obligation).
2) si il est possible de mettre en bout de ligne un transformateur élévateur (primaire 220V et secondaire 240V).
En vous remerciant d'avance.
Chute de tension supérieure à 3%
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Chute de tension supérieure à 3%
Bonjour,
Dépasser les 3% oui mais sur les canalisations principales comme indiqué au tableau 52V de la NF C 15-100.
Ce même tableau précise cependant que " les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits".
Dépasser les 3% oui mais sur les canalisations principales comme indiqué au tableau 52V de la NF C 15-100.
Ce même tableau précise cependant que " les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits".
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Chute de tension supérieure à 3%
Ok, bonjour et merci GAS.
Je vais procéder différement et créer un réseau 240/400 avec 2 transfos.
En passant du 2x50 sans transfo au 2x10 avec, je m'y retrouverai côté coût.
Encore merci.
Je vais procéder différement et créer un réseau 240/400 avec 2 transfos.
En passant du 2x50 sans transfo au 2x10 avec, je m'y retrouverai côté coût.
Encore merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités