bonjour,
je suis alimenté tri+neutre 12kva soit 20a par phase ma question est peut-on alimenter 3 appart chacun sur 1 phase merci de me repondre

franck76

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 12:21
par Carminas
Bonsoir

Techniquement oui, sauf :
- qu'avec 20A par appart c'est à dire 4,6 kW cela va vraiment faire juste
- que si cela dépasse 20A pour un appart, le disjoncteur va couper, coupant ainsi l'alimentation des 3 appartements.

Par ailleurs il est interdit de revendre de l'électricité à un tiers.

La bonne solution est de mettre un abonnement et un compteur mono par appartement, sauf s'il s'agit d'un usage particulier, genre chambres d'étudiant.

@+

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 12:29
par Invité
merci de la reponse mais je ne revent pas d'elect le propleme est simple je viens d' acheter une propriete qui est alimenté en tri lequel me servira dans un attelier la dessus je me fais un appart , un pour ma fille et le trois pour alimenter le reste de la propriete en lumiere et prise mono
franck76

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 12:43
par Carminas
Ok dans ce cas, le seul problème sera la limite à 20A par phase, d'autant plus que la 3ème phase sera peu chargée.
Mais vous pouvez toujours augmenter l'abonnement

Attention si dans l'atelier il y a des machines tri, cela consommera sur toutes les phases.

@+

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 14:20
par Invité
oui mais quel abonement prendre ? comment calculer la puissance kva tri mono
sachant qu' en tri 20A par phase egal 60A

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 14:38
par RFco
salutatous


Correctif


en mono

15A= 3kVA

30A= 6kVA

45A=9kVA


En tri

10A=6kVA

15A=9kVA

20A=12kVA


Il ne faut pas en tri ajouter les Ampères par phase


@+

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 14:42
par Carminas
Sinon avez vous des machines en tri qui justifieraient de garder le tri ?
Car sinon autant repasser en mono.

@+

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 15:08
par Invité
oui et j' ai une pompe pour mon puits je pense augmenter mon abonement pour avoir plus de puissance par phases
quel calcul pour trouver la bonne puissance sans exagerre
franck76

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 15:12
par Carminas
Il faut d'abord faire le bilan des puissances des gros consommateurs que vous aurez, leur probabilité de fonctionner simultanément et essayer d'imaginer leur répartition sur les 3 phases.
En fonction de cela vous verrez ce qui est probable.

Si vous avez des appareils qui peuvent fonctionner de manière non prioritaire (chauffage par exemple) vous pouvez envisager l'ajout d'un délesteur pour traiter les pointes de consommation.

@+

Re: branchement tetrapolaire

Posté : dim. 8 mai 2011 15:49
par Invité
merci pour tes conseils je pense dans un premier temps passer en 18 kva et apres faire un relevé du materiels actuel et a venir afin d' equilibrer l' ensemble goprs travail en perspective

encore merci

cordialement
franck76