Page 1 sur 1

Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 09:36
par Invité
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. Je construit ma maison et j'ai deux tableaux électriques ( 1 tableau principale + 1 tableau secondaire, car maison très longue ). Chaque tableau a une barrette de coupure de terre et une prise à la terre ( piquet de terre ). Le consuel a refusé la conformité de l'installation car les deux terres ne sont pas interconnectées. Je me demande maintenant de quelle manière je vais les interconnectées pour être conforme à la nfc 15-100.

Est-ce que j'ai le droit d' interconnectées les deux piquet de terre avec une câblette de 25 mm² ( cette solution m'arrangerais ) ou est-ce qu'il faut que je les interconnecte entre les deux barrettes de terre des tableaux en câble isolé 16 mm² ( solution plus chiante car tout est plaqué à l'intérieur et la chape est faite ) ?

Merci d'avance.

Re: Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 09:45
par Didier62
bonjour,
il aurait été plus simple en effet de placer un seul piquet pour la maison....dans votre cas,je ne suis pas surpris du refus du consuel!
le plus simple est de relier par un 25 mm² cuivre vos 2 piquets.
@+

Re: Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 09:51
par Invité
Didier62 a écrit :bonjour,
il aurait été plus simple en effet de placer un seul piquet pour la maison....dans votre cas,je ne suis pas surpris du refus du consuel!
le plus simple est de relier par un 25 mm² cuivre vos 2 piquets.
@+
Êtes vous sûr qu'avec deux barrettes de terre le consuel acceptera ou alors est-ce que se serait plus judicieux de supprimer la deuxième coupure de terre et alimenter le deuxième tableau par un câble isolé 16 mm² qui viendrait du tableau principale ?

Re: Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 10:57
par Candela
Bonjour,
La C-100 est claire:
-542.1.2 Toutes les prises de terre d'un même bâtiment doivent être interconnectées
-542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les conducteurs suivants doivent lui être reliés:
-les conducteurs de terre
-les conducteuirs de protection
-les conducteurs de la LEP
-les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire

Donc :
s'il y a deux piquets, ils doivent être reliés entre eux en amont de la barette
la borne principale doit être en aval de cette barette pour permettre la mesure de terre globale de l'installation
tous les circuits doivent être reliés à cette borne principale, directement ou non
Cordialement

Re: Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 14:52
par Didier62
salut,
James a écrit :Êtes vous sûr qu'avec deux barrettes de terre le consuel acceptera ou alors est-ce que se serait plus judicieux de supprimer la deuxième coupure de terre et alimenter le deuxième tableau par un câble isolé 16 mm² qui viendrait du tableau principale ?
il est tout à fait autorisé d'avoir plusieurs piquets et je n'ai jamais parlé d'avoir 2 barrettes de coupure ....


Candéla a trés bien résumé la situation
Candela a écrit :Donc :
s'il y a deux piquets, ils doivent être reliés entre eux en amont de la barette
la borne principale doit être en aval de cette barette pour permettre la mesure de terre globale de l'installation
tous les circuits doivent être reliés à cette borne principale, directement ou non


@+

Re: Interconnexion des terres

Posté : ven. 6 mai 2011 16:49
par Invité
Ok, je vais donc supprimer la deuxième barrette de coupure de terre du deuxième tableau et tirer un câble isolé 16 mm² du tableau principal jusqu'au deuxième tableau. Je vous remercie beaucoup de toutes ces précisions.
Bon week-end à tous.