Bonjour à tous,
J'habite dans les caraïbes et j'ai du courant en 110 mono ou 230 tri et j'aimerai alimenter un groupe de clim prévu à recevoir du 400 tri.
Est ce qu'il existe des transfo ou autotransfo pour ça et où les trouver ?
Merci de votre aide
Transfo 230 triphasé 400 tri
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transfo 230 triphasé 400 tri
Bonjour,
Etes-vous sûr d'avoir un réseau triphasé? En triphasé, si la tension (je suppose nominale) composée est 230V (ce qui est le cas en France), la tension simple est 133v, pas 110.
Si c'est du tri, l'élévation de tension est possible, mais vous devez savoir quel est le courant d'appel au démarrage de groupe de clim pour le déterminer.
Un autotransfo est généralement plus approprié car la chute de tesnion en régime de démarrage sera plus faible.
Cordialement
Etes-vous sûr d'avoir un réseau triphasé? En triphasé, si la tension (je suppose nominale) composée est 230V (ce qui est le cas en France), la tension simple est 133v, pas 110.
Si c'est du tri, l'élévation de tension est possible, mais vous devez savoir quel est le courant d'appel au démarrage de groupe de clim pour le déterminer.
Un autotransfo est généralement plus approprié car la chute de tesnion en régime de démarrage sera plus faible.
Cordialement
Re: Transfo 230 triphasé 400 tri
Bonjour,
Il faut également se préoccuper de la fréquence, qui est plutôt de 60 hZ dans les pays où l'on trouve ces tensions de tri 220 V. L'autotransformateur ne permet évidemment pas le changement de fréquence.
Salutations du continent !
Il faut également se préoccuper de la fréquence, qui est plutôt de 60 hZ dans les pays où l'on trouve ces tensions de tri 220 V. L'autotransformateur ne permet évidemment pas le changement de fréquence.
Salutations du continent !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
