Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : dim. 1 mai 2011 20:16
par Invité
Re bonjours :)
Alors pouvons nous réaliser un circuit de telle manière que d'un interrupteur on puisse allumer une machine branchée sur un disjoncteur 32A en 10 carré et un voyant lumineux c'est pour cette norme
""4.1.4- - Tous les accès d'un local contenant une installation à rayon X doivent comporter une signalisation lumineuse telle que ces accès ne puissent être franchis par inadvertance. Un signal de couleur rouge, fixe ou clignotant doit fonctionner au mois pendant la durée d'émission du tube radio-gène. Ce signal doit être de qualité telle que les risque de mise en défaut de la lampe par insuffisance de dimensionnement ou de ventilation du hublot soient réduits au minimum."
Car je pourrais brancher le voyant directement dans le tableau de commande de l’appareil mais j'ai peur que ça soit en basse tension 24V comme ( un ordinateur en gros avec carte mère etc ) puis aussi de faire sauter la garantie !!
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 08:35
par GAS
Bonjour,
Pour ne pas risquer de perdre la garantie de cet appareil, et avant d'envisager un autre type de montage, il me semble que votre amie devrait se rapprocher du constructeur pour savoir où raccorder ce voyant et ce bouton coup de poing...

Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 08:55
par RFco
salutatous
ne serait il pas possible d'insérer un organe de coupure ente la protection et l'appareil????
@+
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 09:00
par GAS
Re,
RFco a écrit :ne serait il pas possible d'insérer un organe de coupure ente la protection et l'appareil????
Bien sûr, mais il semble que le fonctionnement du voyant ne doit être activé que lors de la mise en route du tube radio-gène.
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 19:35
par Invité
alors j'ai eu ce matin un technicien du fabri
cant au téléphone :
On peut brancher le coup de poing sur une bobine MX protég
eait par un disjoncteur 2A sur le 32A installation normale
On peut aussi brancher le voyant lumineux comme un simple allumage quand le docteur utilise son appareil il allume le voyant
On ne peut pas relier le voyant ni le coup de poing sur l'appareil
J'ai téléphoné au docteur pour lui dire et il m'a affirmé que le voyant devait s'allumer avec la machine il n'a pas su me dire la source de sait dire
Donc il veut absolument que le voyant s'allume avec la mise en route de l'appareil :)
j'ai pas le choix le client est roi !!
le fabricant m'a envoyé un schéma de branchement :
Alors comment faire une installation, du style un interrupteur qui allume la machine ainsi que les voyants ? directement en aval du disjoncteur 32A ( Appareil ) 10A ( voyants )
Un contacteur ?
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 20:56
par Invité
Salut,
Proposition hasardeuse :
Chez Schneider tu as des contacteurs modulaires auxiliairisables 3 NO dans la gamme CT.
Tu peux lui adjoindre un module auxiliaire avec un NC et un NO.
Avec ton D32 bipolaire tu alimentes ta puissance via 2 contacts de puissance NO.
Avec un C2 tu alimentes :
- tes 2 voyants via le 3° contact de puissance NO.
- la bobine du contacteur via un BP à verrouillage NC (coup de poing urgence), un BP NC (arrêt), puis via un montage d'auto-maintient : BP NO (marche) en parallèle avec le NO du contact auxiliaire.
La question étant de savoir si il est autorisé de se servir d'un contact de puissance, comme contact auxiliaire.
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mar. 3 mai 2011 23:28
par Invité
oki je crois comprendre ton installation le contacteur circuit puissance pour l’appareil l'aux pour les voyants et pour gérer le tout les bobines avec en série l'AU NF BP ARRET NF BP MARCHE NO avec auto maintien
je vois pas ou tu veux en venir !! :
La question étant de savoir si il est autorisé de se servir d'un contact de puissance, comme contact auxiliaire ?
Re: Allimenter une prise 32A + un voyant en même temps ?
Posté : mer. 4 mai 2011 17:07
par Invité
Et bien il ne me semble pas très orthodoxe d'utiliser les contacts de puissance à des fins différentes (L+N pour ton appareil + L pour voyant).
En montage type indus je n'ai fait que des montages très orthodoxes pour l'instant, d'où mon doute.