Page 1 sur 1

réalisation circuit

Posté : ven. 29 avr. 2011 22:58
par fabrice57200
Bonjour, je souhaite réaliser un circuit avec 2 prises, mais il m'est impossible d'effectuer un pont entre ces deux prises ...... est-il permis de faire partir du même disjoncteur des câbles vers une prise et d'autre câbles vers la seconde prise (c'est à dire avoir deux câbles neutre sur le N du disjoncteur et 2 câble phases sur la phase du disjoncteur)? Merci

Re: réalisation circuit

Posté : sam. 30 avr. 2011 00:24
par Invité
Slt fab alors :

Oui c'est possible sans dépasser 2 départs :) en 2.5mm

voilou bonne soirée :)

Psy

Re: réalisation circuit

Posté : sam. 30 avr. 2011 00:42
par Candela
Bonsoir,
Vous pouvez mettre le nombre de fils que vous voulez; le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre plus de deux fils dans une même borne à cage ou à vis, sous peine d'un mauvais serrage de l'un des conducteurs. Pour en mettre plus, il faut utiliser des bornes de répartition à serrage automatique (tableau) ou des connecteurs à serrage automatique (en boîte, goulotte...).
Cordialement

Re: réalisation circuit

Posté : sam. 30 avr. 2011 11:06
par nonolost
Bonjour,

Il existe le guide UTE relatif, entre autres, aux raccordements de plusieurs conducteurs sous un dispositif de protection: c'est le guide C15-520 qui traite également des canalisations, des modes de pose et des connexions.

Cdt,