Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mar. 26 avr. 2011 22:44
par Invité
Bonjour,

Je suis en train de déplacer des prises et des éclairages dans mon appart car on installe une cuisine. En voulant dériver un luminaire mon disjoncteur principal à sauté ..je croyais que cela venait du fait de tirer sur les gaines, que cela devait "secouer" une dérivation ou autre mais en déplaçant ma prise four, j'ai eu le même problème ..je me suis rendu compte que lorsque le fil rouge ou bleu de ma prise touchait le fil "terre" cela disjonctait alors que je suis hors tension (j'ai un tableau à fusibles). Ces deux prises sont sur le même pan de mur...j'ai déplacé d'autres prises sur un autre mur sans problème ! A votre avis que dois-je faire ??? merci pour votre aide

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mar. 26 avr. 2011 23:09
par RFco
bonsoir


hors tension, ca veut dire disjoncteur coupé

vous nous parlez de fusibles (que vous auriez coupés) hors, à mon avis, ces fusibles ne protegent et ne coupent que la phase et donc pas le neutre d'où votre soucis, peut etre aggravé par une inversion phase/neutre en tête de protection


@+

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mer. 27 avr. 2011 08:49
par Invité
Bonjour,

Merci pour votre réponse, quand je dis hors tension, je parle effectivement des fusibles déconnectés.... donc mon "problème" est normal ou est-ce un défaut d'installation ? Et est-ce réparable ? merci

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mer. 27 avr. 2011 11:54
par RFco
bonjour


avec une photo du tableau de protections ouvert ca ira mieux


avez vous un multimètre???


@+

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mer. 27 avr. 2011 13:25
par Invité
on m'en prêt un cet après midi et je ne pourrai poster une photo du tableau que ce soir...en jetant un oeil sur le site, je crois avoir compris que j'ai une fuite d'électricité quelque part. Je vais débrancher tous mes appareils électriques pour voir si cela en est l'origine, sinon on m'a parlé de déconnecter chaque arrivée de terre au tableau et de pister le circuit défectueux.

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : mer. 27 avr. 2011 18:42
par RFco
le mieux pour celà est un megohmmetre (mesureur d'isolement), ou une pince à courant de fuite


@+

Re: Même hors tension, ca disjoncte !

Posté : jeu. 28 avr. 2011 09:13
par Invité
Bonjour, un ami vient de trouver la cause ...j'ai 2 volts dans le neutre mais au départ du tableau, juste après le disjoncteur principal. Il doit donc y avoir une fuite dans le cablage du bâtiment. merci et à bientôt