Quels sont les volumes a respecter pour une douche au sol normes handicapes???

Re: Normes volume SDB handicapes

Posté : mar. 26 avr. 2011 08:33
par Invité
La norme des volumes est la meme avec bac a douche et sans bac ?(pas de receveur) merci

Re: Normes volume SDB handicapes

Posté : mar. 26 avr. 2011 08:38
par Carminas
Bonjour

Si vous parlez des volumes électriques, il n'y a pas de particularité pour les handicapés.

En résumé :

- Le volume 1 va jusqu'à 1m20 au dela de l'origine de la douche ou du flexible
S'il y a une paroi d'au moins 1m80 elle limite le volume 1 (portes en position fermée)

- Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1
S'il y aune paroi le volume 2 se décompte en contournant la paroi (portes en position ouverte)

Il n'y a plus de notion de présence ou d'absence de receveur.

@+