Bonjour,

je suis a l affut de renseignements.
Voila : pour installer un four de cuisson professionnel on me demande de préparer une ligne 400 V plus terre, plus neutre, pour une puissance de 9000W qui pourrait me conseiller sur la section du câble et la puissance de la protection.

D'avance merci.

Re: Câblage et protection

Posté : lun. 18 avr. 2011 18:52
par RFco

Re: Câblage et protection

Posté : lun. 18 avr. 2011 19:17
par Invité
c est surement un excelent renseignement mais j ais rien compris.je voulais juste savoir la section du fils et la puissance du disjoncteur
merci quand meme

Re: Câblage et protection

Posté : lun. 18 avr. 2011 19:22
par RFco
ben justement


9000W donne 18A, filerie en 1,5mm² jusque 51m

je dirais donc protection tétra 20A, filerie 2,5mm²


@+