quel condensateur choisir pour pompe immergee

Posté : jeu. 14 avr. 2011 17:29
par Invité
bonjour, je suis a la recherche de renseignement comment faire fonctionner une pompe immergée.
on m'a simplement dit qu'il fallait une condensateur ou un boitier de demarage ( je n'ai pas besoin de controle de niveau )
sur ma pompe il y a quelques infos. MODELE 4INCH075M
HZ:50 HP :0.75 KW: 0.55 V: 230 A: 4.8 RPM :2875 INSULTATION CLASSE E : 400V / 20µF
merci d avance

Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee

Posté : jeu. 14 avr. 2011 18:42
par Labobine
Bonsoir,
Comme renseignement la plaque signalétique informe qu'il vous faut un condensateur permanent de 20µf 450v.
Je suppose que vous n'avez aucun schéma de branchement ? et que vous avez un cable à 4 fils à brancher ?
Si c'est le cas, comme je ne suis pas devin, il faut prendre la résistance ohmique entre les 3 fils (le 4ème vert et jaune est la terre) et me faire savoir les mesures car le branchement ne se fait pas du tout au hazard.

Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee

Posté : jeu. 14 avr. 2011 19:03
par Invité
Je te remercie pour ta réponse, je voulais en être sur.
pour le branchement le fabricant de la pompe à fait les choses bien en inscrivant le branchement des lignes et du condensateur.
une dernière question penses tu qu il faudarit que je pose une protection
merci pour ton aide j attends un nouveau miracle

Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee

Posté : jeu. 14 avr. 2011 19:08
par Labobine
re,
Un disjoncteur moteur calibré à 4,8Amp peut assurer une bonner protection.