Page 1 sur 1

Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mar. 12 avr. 2011 09:28
par Invité
Bonjour,

Pour un circuit monophasé...
Pour vérifier la sécurité des personnes, on provoque un défaut entre la terre et la phase.
Est ce que c'est correct ?
et
Pour vérifier la sécurité du matériels on provoque un défaut entre le neutre et la phase.
Est ce que c'est correct ?
merci

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 09:23
par Invité
Bonjour,
Pour tester un différentiel, il faut appuyer sur le bouton test et les organismes de contrôle ont un testeur de différentiel, pour les disjoncteurs je n'ai pas vu d'organisme de contrôle les tester sinon il existe des contrôleurs de disjoncteurs très chers
@

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 09:48
par Didier62
bonjour,
joe42 a écrit :Pour tester un différentiel, il faut appuyer sur le bouton test et les organismes de contrôle ont un testeur de différentiel
le bouton test sert uniquement à vérifier le fonctionnement du déclencheur,pour vérifier le fonctionnement du système différentiel on peut prendre une ampoule de 40w et de la mettre entre phase et terre.

@+

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 09:50
par GAS
Bonjour,
CCO a écrit :Pour un circuit monophasé...
Pour vérifier la sécurité des personnes, on provoque un défaut entre la terre et la phase.
Cette vérification s'opère à l'aide d'un appareil de mesure ad hoc. Elle permet de contrôler et de mesurer le seuil de déclenchement du dispositif différentiel (le bouton de test n'étant qu'une simple indication de fonctionnement)
CCO a écrit :Pour vérifier la sécurité du matériels on provoque un défaut entre le neutre et la phase.
Cela se traduit par un court-circuit si les conducteurs sont sous tension.... :cry:
Les mesures d'isolement sur les récepteurs et les circuits d'alimentation se pratiquent hors tension entre masse et chaque conducteur actif ( phase puis neutre )

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 11:38
par Invité
Bonjours

Merci pour vos réponses.

Mon problème c'est que je doit créer un banc sécurisé entre une alimentation convertisseur de tension 230VAC en 115VAC et un produit alimenté en 115VAC.

Ce banc doit me permettre de réaliser une sécurité humaine et matériel.

Le soucis c'est que m'on neutre est relié a ma terre en amont du disjoncteur placé dans mon banc sécurisé.
Si je fait les essais pour vérifier la sécurité matériel à 2A, 3A, 6A et 32Ale disjoncteur se méttra en sécurité avant grâce au 30mA.

merci

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 22:23
par Candela
Bonjour,
Didier62 a écrit :
joe42 a écrit :Pour tester un différentiel, il faut appuyer sur le bouton test et les organismes de contrôle ont un testeur de différentiel
le bouton test sert uniquement à vérifier le fonctionnement du déclencheur,pour vérifier le fonctionnement du système différentiel on peut prendre une ampoule de 40w et de la mettre entre phase et terre.
Le bouton test d'un différentiel insère une résistance créant un pseudo-courant de fuite (en pratique une branche est raccordée en amont et l'autre en aval du tore) dont la valeur est égale à la sensibilité du DDR.
Ce bouton permet donc de tester complètement le système sans complications et en conformité avec la C 15-100.
L'avantage est que le résultat ne dépend pas de la valeur de la résistance de terre.
Cependant cette résistance correspond à un courant supérieur au courant de déclenchement du différentiel, avec un maxi de 2,5 fois.
L'usage d'une lampe permet bien de tester un différentiel, cependant une lampe de 40w 230 V ne peut convenir : elle appelle un courant de 174 mA qui ne permet pas de tester correctement un DDR 30mA (cela ne permet pas de détecter un appareil défectueux qui déclencherait par exemple à entre 40 et 100 mA ). 30 mA en 230 V, cela fait 7W : pas facile à trouver!

Donc ces systèmes ne sont pas assez précis pour une vérification correcte comme on doit le faire dans les ERT-ERP.
Pour un usage occasionnel, il existe des appareils peu coûteux munis de différentes résistances permettant de tester à 10,15,20,25 et 30 mA; ils se branchent directement sur une PC standard et sont très pratiques.
Cordialement

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : mer. 13 avr. 2011 22:28
par Candela
Bonsoir
CCO a écrit :
Le soucis c'est que mon neutre est relié a ma terre en amont du disjoncteur placé dans mon banc sécurisé.
Si je fait les essais pour vérifier la sécurité matériel à 2A, 3A, 6A et 32Ale disjoncteur se mettra en sécurité avant grâce au 30mA.
Un différentiel fonctionne au moyen d'un tore faisant la somme vectorielle des courants qui le traversent. On peut imaginer qu'il compare le courant qui va vers l'aval avec celui qui en revient.
Dans votre cas, si vous créez un défaut phase-neutre calibré, le DDR ne verra rien tant qu'il n'y aura pas de défaut à la terre à l'aval du tore.
Cordialement

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : ven. 15 avr. 2011 21:56
par benzou
Candela a écrit :Bonjour,

Ce bouton permet donc de tester complètement le système sans complications et en conformité avec la C 15-100.
.
Cordialement
Bonjour, pourtant la partie 6 de la nfc 15-100 demande ou un essai amont aval ou un essai réél. Pour ce qui est de l'arrété du 10/10/2000 il préconise:
Il est procédé, lors de chaque vérification, à l'essai de tous les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel. La méthode d'essai utilisée devra permettre de s'assurer que les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel déclenchent bien pour une valeur de courant d'essai compris entre le courant différentiel assigné et la moitié de ce courant.
On est pas bon la non plus car on est à une valeur 2.5 fois supérieur.

merci de vos réponses

Re: Sécurité des personnes et du matériel

Posté : sam. 16 avr. 2011 03:15
par Max78
Bonjour,
Candela a écrit :Pour un usage occasionnel, il existe des appareils peu coûteux munis de différentes résistances permettant de tester à 10,15,20,25 et 30 mA; ils se branchent directement sur une PC standard et sont très pratiques.
Si je ne me trompe pas la moitié du courant assigne d'un différentiel de 30mA est bien de 15mA donc on est bien "dans les clous" avec le genre d'appareil cite par Candela. 20mA et 25mA sont également bien entre 0,5 In et In non ?

Cordialement,
Max