Page 1 sur 1
IK en aval d'un onduleur
Posté : lun. 11 avr. 2011 21:54
par Invité
Bonjour,
Pouvez-vous m'explique pourquoi sous un onduleur, en aval de celui-ci, le courant de court-circuit Ik3max est environ 10 fois plus grand que Ik1max (=if).
Par avance, merci.
Re: IK en aval d'un onduleur
Posté : mar. 12 avr. 2011 01:15
par mercure
Bonsoir
pour répondre ,je me suis inspiré d'un document constructeur francais.
la Pcc au niveau de la sortie onduleur est nettement insuffisante (Impédance interne de l’onduleur +liaisons) lorsqu 'on est alimenté par le réseau 2 (en traversant le redresseur + onduleur ou mutateur)
Conclusion l'icc dépend de la voie d'alimentation ,soit le réseau 1 ou 2 ou sur l'autonomie batterie ou by pass R2
d'apres MGE sur les galaxie,
-Surcharge thermique maximum de l’ASC (selon gamme et constructeur ) = supporte 1.65 Inompendant 1min,Impédance des thyristors négligeable
-Au-delà de cette valeur L’UPS commute sur CS ( Contacteur Statique ) à condition que le R2 soit présent ,donc l'ICC a la sortie = ICC réseau ,ou PCC
transformateur d'isolement.
- le contacteur statique placé sur le réseau 2 ,Le CS férme pendant 1 min., permet le passage de la plupart desIcc et passage de courants brefs
InSurcharges > 1,35 In : le CS restera allumé 1 minute mais est dimensionné de façon à permettre ,l'élimination de la plupart des courts-circuits, et le passage des pointes de courant brèves, sa capacité pour 400V est de 19 In pour un Galaxy PW 200 KVA , Au-delà de ces valeurs, les thyristors du CS se mettent en cc.
l'icc traversant le CS doit étre obligatoirement éliminé par la protection amont.
pour les galaxie
COURANT DE COURT CIRCUIT Fonctionnement sur ASC et Réseau 2 absent
La partie mutateur ( ou onduleur ) de l’ASC va limiter le courant de sortie de l’ASC en court circuit pendant 1sec entre 2,15 à 2,6 Inom.«selon la marque
Conclusion :
Icc sortie ASC = 2 à 4 x In selon constructeur.
Réseau 2 présent = ICC Réseau.
Réseau 2 absent = ICC Mutateur Icc = 2 à 4 In ASC(selon gamme et constructeur )
Conclusion :ICC faible à mettre en relation avec :-Courbes de déclenchement disjoncteur.Protection des biens et des personnes( Courbes B, C, D et K )-Séléctivité verticale entre disjoncteur amont -aval.-Sélectivité horizontale entre disjoncteurs de départ
Cordialement
Re: IK en aval d'un onduleur
Posté : mer. 13 avr. 2011 16:06
par Patrick21
bonjour,
en complément de Mercure,
il est vrai que sur les ASI (alimentations statiques ininterruptibles) l'ICC est faible, c'est pourquoi il est possible de recourir aux ADI (alimentation dynamiques ninterruptibles) ou plus communément appelés onduleurs dynamiques.
Par extension sur le principe, on retrouve la même problématique sur les convertisseurs de fréquence 50 ==> 60 hz (usage Marine, par exemple)
- soit des convertisseurs statiques pour des réseaux de faibles étendus
- soit des convertisseurs dynamiques pour les réseaux étendus
Pour les critères de choix, il faut réaliser un comparatif en coût global.
cordialement,