inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 18:07
par Invité
Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse sur ce forum et ailleurs donc je poste. Merci aux amateurs qui éclaireront ma lanterne.
Je rénove actuellement une vieille ferme de 200m2 et je refais complètement l’électricité.

J'ai acheté pour une somme très intéressante sur le site lesupercoin le tableau full hager équipé des inter différentiels suivants:
-2 hager cd 764F: 63A type AC
-1 hager CD 743F: 40A type AC
-1 hager CD 742F: 40A type A

J'aurai un abonnement 6KVA car pas de chauffage électrique, pas de chauffe-eau.

Je souhaiterai savoir si je peux utiliser les deux inter différentiel 63A ou bien est ce que je dois les remplacer par des 40A.
J'ai lu que la norme imposait de passer à des 63A si le circuit de chauffage excédait les 8KVA mais je n'ai pas su trouver si on pouvait (ou si c'était pertinent) de mettre mes 2 inter diff 63A type AC.

Merci d'avance pour votre retour.

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 18:18
par RFco
bonjour


pour répondre à demi mots : je ne pose que des différentiels 63A (type A qui plus est)


@+

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 20:24
par Invité
Bonsoir RFco,

Merci pour ta réponse.
Vu ton profil et ta réponse . . .
J'en conclu que la norme ne dit rien sur ce point précis.

Bonne soirée et merci.

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 20:42
par philippe68
Bonsoir
pour compléter les mots de RFCO
un interrupteur de calibre 63A est forcément supérieur au calibre de 40 A exigé par la norme
Donc pas de soucis, qui peut le plus peut le moins!
Et vous disposerez bien des 4 Inters diff exigés au vu de la surface
Cordialement

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 21:18
par RFco
RE

en effet qui peut le plus peut le moins (du moins pour les ID)

40A, 63A, il s'agit seulement du seuil au dessus duquel les ID risquent d'être détruits en as de dépassement de puissance nominale en aval...


@+


@+

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 21:39
par Invité
Merci à tous pour vos précisions.

Bonne soirée.

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Posté : lun. 11 avr. 2011 21:45
par Invité
Allez, une petite dernière.

J'ai lu qu'il fallait répartir les circuits allant sur les inter différentiels AC avec bon sens en suivant quelques règles:

-repartition des circuits d'éclairages et prises pour avoir chaque types sur tous les inter différentiels afin de ne pas se retrouver dans le noir ou sans aucune prises de fonctionnelles si un défaut d'isolation survient sur les circuits protégés par l'inter différentiel

-répartition en fonction des puissances des circuits en aval de chaque différentiel

pour cette dernière règle de bon sens, il y a t'il une méthode de calcul ou il faut juste répartir équitablement les puissances des circuits?

merci d'avance