Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 18:50
par Invité
Bonsoir à tous,

Dans le cas d'un coffret EDF (coffret + DB) situé en bord de propriété et de ce fait à l'extérieur de l'habitat, suis-je dans l'obligation (construction neuve) d'ajouter interrupteur 45 A qui fera office de coupure d'urgence en amont de mes ID ?

Merci à vous ;-) !

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 19:04
par RFco
salut


Il doit y avoir un organe de coupure d'urgence dans le logement qui peut se trouver sur le tableau de protection si le DB n'est pas à proximité

Il faut donc mettre un inter sectionneur 63A ou un disjoncteur équivalent


@+

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 19:16
par Invité
Merci de ta réponse !

Peux-tu m'expliquer le calibrage de cet inter à 63 A sachant que le DB à une tension nominale de 45 A ?

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 19:32
par RFco
Zolive,


Il n'y a pas d'inter sectionneur 45A, c'est 40 ou 63

il faut mettre le sectionneur qui va avec le calibre maxi du DB


@+

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 19:39
par Carminas
Bonsoir

Pour expliquer, un interrupteur sectionneur n'est pas un dispositif de protection mais juste un dispositif de coupure manuelle.

63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc parfaitement adapté à votre disjoncteur de la rue, qui doit se régler sur 60A au maximum.

@+

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 21:04
par Invité
Merci pour les réponses !

Le 45 n'existe pas... le 40 serait sous-calibré.

Par contre mon DB sera un 15/45 A. Il s'agit d'une petite maison. Donc 45 A max si je ne m'abuse.

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 21:06
par Carminas
Oui mais même avec un DB 15/45A, 40A c'est trop juste, donc il faut donc un 63A

@+

Re: Fonction Sectionneur [Résolu].

Posté : lun. 4 avr. 2011 21:17
par Invité
Entendu merci beaucoup pour ces infos Messieurs, j'ai ma réponse !

Un truc du genre saura emplir le monsieur du consuel de contentement...

Danke sehr.

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : lun. 4 avr. 2011 21:26
par Carminas
Oui mettez le bien en évidence sur le tableau.

Par exemple comme ceci :

Image

ou au minimum à part du reste au bout d'une rangée pas trop chargée.

@+

Re: Fonction Sectionneur.

Posté : mar. 5 avr. 2011 21:53
par Invité
Entendu grand MERCI à vous deux messieurs !