Posté : sam. 23 août 2008 10:52
par azer45
Bonjour a tous, je possède une armoire de distribution 32 A TRI+N et je voudrais tester cette armoire sauf que chez moi l'alimentation edf est du 220 v. Ma question est la suivante comment avoir du 380 V sans appeler EDF pour que sa me coute le moins cher possible ?

Je précise que c'est juste pour tester les tensions Ph/N et Ph/Ph et les diff sans aucune charge dèriere.

j'avais pensé à prendre un groupe électrogène env 1 000 a 1 500 euros, c'est encore un peut cher.

Quelqu'un a t'il une autre solution svp ? je vous remercie

Re: Avoir du 380 V

Posté : sam. 23 août 2008 11:33
par RFco
Bonjour,

Si ce n'est que pour vtester l'armoire et ses composants, pontez les 3 phases et branchez sur le 230V......


@+

Re: Avoir du 380 V

Posté : dim. 24 août 2008 12:34
par azer45
Oui, c'est que pour tester, sans aucune charges derrières, j'avais pensés à votre solution avant de poster, mais 2 avis valent mieux qu'un. Je vous remercie

Re: Avoir du 380 V

Posté : lun. 25 août 2008 12:40
par luke42410
entre deux phase tu as du 380 V

Re: Avoir du 380 V

Posté : lun. 25 août 2008 13:26
par RFco
Tout d'abord BONJOUR luke42410,

Oui, on sait que l'on a 400V entre 2 phases, mais le problème ici est de savoir si on peut tester une armoire initialement prévue pour une alimentation tri 400V. et c'est possible en l'alimentant en 230V (sauf bien sûr si on a des parties necessitant absolument deux phases décalées


@+

Re: Avoir du 380 V

Posté : mar. 26 août 2008 20:09
par elecpot
tu peus mettre un tranformateur ou un autotransformateur