Détecteur mouvement

Posté : ven. 1 avr. 2011 18:11
par Invité
Bonjour à tous
Je voudrais mettre dans ma douche à l'italienne un plafonnier mais la hauteur sous plafond n'est que de deux mètres quinze. Quellle indice de protection choisir et je voudrais le faire fonctionner avec un détecteur de mouvement qui m'éviterait de mettre un interrupteur à côté de la baignoire. Merci à tous.

Re: Détecteur mouvement

Posté : ven. 1 avr. 2011 21:53
par GAS
Bonsoir,
Je vous conseille de regarder ici car votre plafonnier se situe dans le volume 1 de la douche (< 2,25 m) où seuls les luminaires alimentés en TBTS 12 volts sont autorisés (le transformateur étant situé hors volume 1 et 2). ;-)

Re: Détecteur mouvement

Posté : ven. 1 avr. 2011 23:22
par Invité
Bonsoir

Je peux vous conseiller se site http://www.siageo.com/
pour trouver des solutions en 12V.
En effet vous etes bien dans le volume 1 donc installation
en TBTS 12 V avec transfo.


Laurent